section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
Posté : mar. 17 févr. 2009 16:44
par mx180
bonjour
j ai une distance de 75 metre du disjonteur edf de 30a jusqu au coffret quelle section de cable minimal dois je utiliser ?
merci de vos reponses
Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
Posté : mar. 17 févr. 2009 17:14
par sat2827
35 mm² en mono si disjoncteur edf 15-45A
et 16 mm² en tri si disjoncteur edf 30A
Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
Posté : lun. 23 févr. 2009 20:38
par mx180
pour une question de cout, car le prix du 35 mm au ml n est pas donné
qu est ce que je risque si je passe du 16 mm dans une gaine de 90
merci
Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
Posté : lun. 23 févr. 2009 20:58
par DOM
bonsoir,
vous risquer de ne pas avoir à déneige là ou votre cable passe
Pour etre serieux,vous risquer
=échauffements
=cours circuits
et surtout tout recommencer,et acheter de nouveau du 35mm2!
donc 75M DE 16mm2+75M DE 35mm2+150M de gaine=$$$$$$....
Je vous conseil de mettre tout de suite du 35mm2
@bientot
Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
Posté : lun. 23 févr. 2009 21:02
par sat2827
oui il fautmettre du 35 mm² et pas en dessous
Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
Posté : lun. 23 févr. 2009 22:50
par Carminas
Bonsoir
Et encore 2x35² c'est bon avec un disjoncteur de branchement 15/45A.
Si vous avez un 30/60A (standard habituel EDF), il faudra passer en 2x50².
Dans les risques avec le 2x16² on peut ajouter :
- chute de tension trop importante
- refus du certificat de conformité par le consuel
@+
Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
Posté : mar. 24 févr. 2009 21:16
par mx180
merci de vos reponses a vous tous
j en prends bien note
cordialement
Re: section cable disjoncteur au coffret, distance 75m
Posté : ven. 3 avr. 2009 09:41
par le claudius
soyons clairs
vous ne devez pas dépasser une chute de tension de 2% selon la norme donc:
Pour un DJ EfF mono 60 A : <27m: 16² , <43m: 25², <60m:35², <85m:50² <119m:70², <162m :95² <204m:120²
càble cuivre bien entendu
à +