Difference entre courant alternatif et continu

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Difference entre courant alternatif et continu

Message par roro1111 »

Bonjour

J’ai une question à propos de la section d’une cable électrique utilisé en alternatif ou continu.
1-Si on a la même la valeur d’un courant qu’il faut faire passer en alternatif et continu, est ce que ds ce cas la section du cable sera la même ou non?

2-ds le data sheet d’un cable électrique on voit que le courant admissible par ce cable est xA par exemple, est ce qu’il faut faire nos calcul en respectant la valeur du courant x indiquée ds le data sheet du cable pour n’importe quel courant utilisé alternatif ou continu?

Merci
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Difference entre courant alternatif et continu

Message par roro1111 »

Bonjour

Personne n’a une idée sur ma précédente message?

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Difference entre courant alternatif et continu

Message par pericles »

bonjour,
la réponse en 2 minutes avec ChatGPT

1. Différence de section de câble en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC)
La section du câble pour un courant alternatif (CA) et un courant continu (CC) n'est pas nécessairement la même, même si l'intensité du courant est identique dans les deux cas. Cela est dû à plusieurs facteurs :

Effet de peau : En courant alternatif, un phénomène appelé effet de peau fait que le courant tend à circuler principalement sur la surface du conducteur (plus particulièrement à des fréquences élevées). Cela réduit la section effective de conduction du câble pour un courant alternatif, ce qui signifie que pour des valeurs de courant équivalentes, un câble pour le courant alternatif pourrait nécessiter une section légèrement plus grande qu'en courant continu, afin de compenser cette réduction de l'efficacité de conduction due à l'effet de peau.

Résistance : En courant continu, le courant traverse toute la section du conducteur de manière uniforme. Il n'y a pas d'effet de peau comme en alternatif, ce qui fait que la section nécessaire pour transporter un courant continu pourrait être plus petite.

En résumé, pour des courants équivalents en ampères, la section du câble pour un courant alternatif peut être un peu plus grande que celle d'un câble pour un courant continu, en raison de l'effet de peau qui réduit l'efficacité du conducteur dans le cas du courant alternatif.

2. Utilisation des valeurs de courant admissible dans la fiche technique (data sheet) du câble
Dans le data sheet du câble, le courant admissible (ou courant de charge) est souvent exprimé pour un type de courant particulier (par exemple, en courant alternatif ou continu). Cela dépend de la norme et des caractéristiques du câble.

Courant continu : Le courant admissible indiqué pour le câble en CC est généralement calculé sur la base d'un transfert de chaleur uniforme et d'une résistance constante dans le conducteur. Si vous utilisez ce câble en continu, vous pouvez utiliser directement la valeur indiquée.

Courant alternatif : Pour un câble utilisé en alternatif, le courant admissible peut être plus faible que celui en continu, en raison de l'effet de peau mentionné précédemment et des pertes supplémentaires liées à l'oscillation du courant. Les valeurs de courant admissible pour l'alternatif peuvent être réduites par rapport à celles du continu pour une même section de câble.

En résumé : Oui, vous devez respecter la valeur de courant indiquée dans la fiche technique du câble, mais cette valeur doit correspondre au type de courant que vous allez utiliser. Si le câble est spécifié pour du courant alternatif, vous devez prendre en compte cette spécification et ne pas utiliser la même valeur pour un courant continu, et vice versa.

ChatGPT peut faire des erreurs. Envisagez de vérifier les informations importantes.

https://chatgpt.com/
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Difference entre courant alternatif et continu

Message par roro1111 »

bonsoir pericles

1-on peut conclure pour une meme section donnée que le cable AC peut remplacer celui de l’DC mais l’inverse est interdit?

2-pourquoi ds le cas de calcul de la section d’un cable ds le cas DC on utilise la formule de la chute de tension et on lui a donné une valeur allant de 3 à 5% de la tension d’alimentation tandis que ds le cas AC pas tjrs juste est ce que cela est vrai ou bien ce n’est pas tjrs vrai d’utiliser la chute de tension pour calculer la section d’un cable?

3-vous savez que le courant dès le debut du cable jusqu’à la fin est le même, mais vous savez aussi qu’en augmentant la longueur du cable, le courant va diminuer aussi à cause de l’augmentation de la résistance du cable.
Supposons que le courant étudié est de 10A, en augmentant la longueur du cable on aura une chute de tension et une diminuation du courant supposons que le courant à la fin du cable sera 8A, est ce que je peux faire diminuer la resistance du rècepteur à la fin du cable ou bien d’augmenter la tension de l’alimentation au depart du cable pour conserver le courant à 10A puisque ce cable peut supporter initialement les 10A ou non?

merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Difference entre courant alternatif et continu

Message par pericles »

bonsoir,
pour le courant alternatif (CA), le guide UTE C15-105 indique le pourcentage des chutes de tension, et avec un logiciel, automatiquement pour chaque départ on retrouve la chute de tension.
il faut employer un logiciel pour faire des calculs.

cordialement
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Difference entre courant alternatif et continu

Message par roro1111 »

Bonjour pericles

J’aime avoir votre avis et réponse pour ces questions s’il vous plaît, bien sûr en mettant à part les logiciels, seulement en utilisant des formules et des cours électriques.

1-pourquoi ds le cas de calcul de la section d’un cable ds le cas DC on utilise la formule de la chute de tension et on lui a donné une valeur allant de 3 à 5% de la tension d’alimentation tandis que ds le cas AC pas tjrs juste est ce que cela est vrai ou bien ce n’est pas tjrs vrai d’utiliser la chute de tension pour calculer la section d’un cable?
De plus je peux vous donner un exemple plus tard où en utilisant la chute de tension en AC, la section calculée obtenue est fausse, malgré en DC on utilse tjrs la formule de la chute de tension pour calculer la section d’un câble.

2-vous savez que le courant dès le debut du cable jusqu’à la fin est le même, mais vous savez aussi qu’en augmentant la longueur du cable, le courant va diminuer aussi à cause de l’augmentation de la résistance du cable.
Supposons que le courant étudié est de 10A, en augmentant la longueur du cable on aura une chute de tension et une diminuation du courant supposons que le courant à la fin du cable sera 8A, est ce que je peux faire diminuer la resistance du rècepteur à la fin du cable ou bien d’augmenter la tension de l’alimentation au depart du cable pour conserver le courant à 10A puisque ce cable peut supporter initialement les 10A ou non?

merci
Avatar du membre
toul-elec
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 9 mai 2026 15:35
Contact :

Re: Difference entre courant alternatif et continu

Message par toul-elec »

Question 1 : la formule n'est pas la même en AC et en DC, c'est pour ça que vos résultats divergent.
En DC : ΔU = 2 × ρ × L × I / S, purement résistif.
En AC, il faut intégrer la réactance X du câble et le cos φ de la charge : ΔU = k × I × (R·cos φ + X·sin φ) × L, avec k = 2 en mono et √3 en tri. Appliquer la formule DC en AC donne forcément faux dès qu'on a un cos φ ≠ 1 ou une section au-delà de 35 mm².
Question 2 : confusion de raisonnement. Le courant est rigoureusement le même partout dans la boucle (Kirchhoff), il ne "diminue" pas avec la longueur. Ce qui diminue, c'est la tension aux bornes du récepteur. Si votre récepteur est conçu pour 10 A sous 230 V et qu'il n'en reçoit que 220, il absorbera moins de courant, mais ce courant-là circule identiquement du début à la fin du câble.
Vos deux pistes sont théoriquement justes mais pas pratiques : on ne modifie pas un récepteur (un moteur ou un radiateur sont conçus pour une tension donnée), et on ne règle pas la tension du distributeur. La vraie solution, c'est de dimensionner correctement la section pour rester sous les 3-5 % de chute.
À retenir : courant admissible (Iz) et chute de tension sont deux critères séparés. Iz dépend de la section et du mode de pose, pas de la longueur. La longueur n'intervient que dans la chute de tension. Il faut vérifier les deux.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités