Raccordement disjoncteur Legrand

Message par Spit59 »

Bonjour,

Je dois commander 2 disjoncteur Legrand, J'ai choisi des disjoncteurs avec raccordement haut par peignes.
Mais sur la photo j'ai un doute du raccordement bas.
voici la ref des disjoncteurs,
1 disj Legrand 10 amp ref 406782.
1 disj Legrand 16 amp ref 406783.

Le raccordement bas, se fait il par vis ou faut il obligatoirement du fils rigide qui vient se clipser ?

Avec mes remerciements.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7433
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Raccordement disjoncteur Legrand

Message par RFco »

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Raccordement disjoncteur Legrand

Message par Carminas »

Bonsoir

En bas ce sont des connecteurs automatique
La doc dit:

"Partie basse
. Câbles rigides ou souples, sans embout de 0.75 mm² à 4 mm²"


Mais c'est nettement plus facile avec du rigide.
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Raccordement disjoncteur Legrand

Message par Carminas »

Bonjour

En complément, il existe 3 types de connexion chez Legrand pour cette gamme de disjoncteurs :
- auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto
- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Donc si vous voulez connexion auto au niveau des peignes et à vis en bas, cela existe :
disj 10A : 4 068 81
disj 16A : 4 068 83

Page commerciale LEGRAND : Disjoncteurs DNX3 4500 - 6 kA
Carminas
Avatar du membre
Spit59
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 12 nov. 2024 18:42
Contact :

Re: Raccordement disjoncteur Legrand

Message par Spit59 »

Bonjour,

Super, merci beaucoup les gars.
Dur de ne plus suivre les évolutions des produits et de ne plus être dans le coup.
Répondre