Questions sur régimes de neutre

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
Thunderstruck
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 19 nov. 2024 18:55
Contact :

Questions sur régimes de neutre

Message par Thunderstruck »

Bonjour,

J'ai quelques questions de novice concernant les régimes de neutre en BT :

1- Comment reconnait-on le SLT en ouvrant une armoire ?
2- Les disjoncteurs différentiels sont-ils obligatoires ou interdits (déconseillés) suivant les SLT ?
3- Les incidences au niveau du choix des protections suivant les SLT ?
3bis- Du genre en IT doit-on uniquement mettre du 2 pôles pour du mono et pourquoi ?

Merci pour vos réponses ou à défaut l'endroit où je la trouverais.
Avatar du membre
tom91
Expert
Expert
Messages : 46
Enregistré le : lun. 4 juil. 2022 17:41
Contact :

Re: Questions sur régimes de neutre

Message par tom91 »

Bonjour,

Je vais essayer de vous répondre en quelques lignes, mais un approfondissement des normes est nécessaire pour bien comprendre.


1- Comment reconnait-on le SLT en ouvrant une armoire ?

Il faut aller à la source de l'installation (transformateur HT/BT, transformateur BT/BT, groupe électrogène)


2- Les disjoncteurs différentiels sont-ils obligatoires ou interdits (déconseillés) suivant les SLT ?

Les dispositifs différentiels sont obligatoire en régime TT (car le défaut est de faible valeur). Dans les autres régimes, les mesures complémentaires peuvent aussi en imposer (Prise de courant, douches, locaux BE2...), autrement, il est possible d'assurer la protection contre les contacts indirects à l'aide des magnétiques des disjoncteurs (car le courant de défaut est assimilable à un court-circuit, et donc potentiellement beaucoup plus élevé).


3- Les incidences au niveau du choix des protections suivant les SLT ?
Le régime TT est couteux au niveau de ces protections contre les contacts indirects, car tous circuits doivent comporter un DDR
Le courant de défaut est faible, car la résistance de terre va le limiter par sa résistance.

Dans les autres régimes, Le magnétique d'un disjoncteur peut éventuellement assurer la protection contre les contacts indirects, donc économique.
Le courant de défaut est beaucoup plus élevé (car un défaut est assimilable à un court-circuit - en TN par exemple, le Neutre étant relié à la terre à la source)


3bis- Du genre en IT doit-on uniquement mettre du 2 pôles pour du mono et pourquoi ?

Pas forcément, il y a une règle dans la 15100 (modifiée en 2002) qui permet à un disjoncteur sans chambre de coupure sur le neutre, d'être protégé en amont par un différentiel (du coup absence de 2ème défaut possible sur ce circuit). Par contre il y a des règles à respecter pour ce genre de procédés.
Petit rappel, un disjoncteur, sans chambre de coupure sur le neutre, et équipé d'un DDR est proscris. Dans le cas d'un 2ème défaut sur le pole neutre, le dispositif pourrait essayer de s'ouvrir, du fait qu'il soit équipé du DDR mais le pôle du disjoncteur n'en a pas le pouvoir. Ce 2ème défaut étant assimilable à un court-circuit, il risquerait d'endommager le disjoncteur.

Cordialement
Avatar du membre
Thunderstruck
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 19 nov. 2024 18:55
Contact :

Re: Questions sur régimes de neutre

Message par Thunderstruck »

Un grand merci à toi pour tes réponses.
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités