Page 1 sur 1
Chute ICC avec porte fusible.
Posté : ven. 18 oct. 2024 20:33
par Gaston59
Salut à tous.
Je bosse actuellement sur un projet poste de transformation.
Je suis coincé au niveau des sections de câble.
Je suis à 53KA en IK3 et 52KA en IK1.
Problème, à la note de calcul, pour un départ éclairage, je me retrouve avec du 2,5mm2 et pour les prises, je me retrouve avec du 4mm2 !!!
Choix des disjoncteur : des ABB série S202.
Je fait le même calcul avec des disjoncteurs ABB série s800, la je passe en 1,5 pour l’éclairage et 2,5 pour les prises.
Sauf que tout le matos a deja était installé en série S202.
On me dit alors de mettre un porte fusible pour faire chuter l’Icc en amont!
Je test mais rien ne change.
Ma question :
En quoi un porte fusible fait chuter l’Icc ???
Vous y croyez vous ?
Re: Chute ICC avec porte fusible.
Posté : lun. 21 oct. 2024 13:18
par tom91
Bonjour,
Je pense que le fusible que l'on préconise de placer ne va pas limiter le courant de court-circuit, par contre, il réalisera surement la coupure en cas de courant de court-circuit maximum si vos disjoncteurs ne sont pas suffisant.
J'imagine que tous cela doit être à étudier dans une note de calculs, ou à l'aide des catalogues constructeurs (ABB en l'occurrence)
Je pense qu'on parle donc de "coordination" ou de "filiation". Comme cela est le cas entre disjoncteurs.
Un point qui pourrait vous sauver sans être obligé à réaliser cette coordination (qui peut elle être interdite dans des parties d'un établissement ERP par exemple, car la sélectivité peut être impactée), c'est de réaliser la note de calculs en connaissant la véritable valeur de puissance de court-circuit "Scc" que le distributeur de courant pourrait vous communiquer.
Cette valeur est à renseigner dans la note de calculs (mini et maxi) et elle est souvent à 500MVA par défaut, alors qu'elle est en réalité plus faible la plupart du temps. Avec un peu de chance, cela pourrait vous faire baisser légèrement votre ICC maximum de l'installation (de plusieurs milliers d'ampère).
Re: Chute ICC avec porte fusible.
Posté : mar. 11 nov. 2025 06:44
par Eareat1976
Gaston59 a écrit : ↑ven. 18 oct. 2024 20:33
Salut à tous.
Je bosse actuellement sur un projet poste de transformation.
Je suis coincé au niveau des sections de câble.
Je suis à 53KA en IK3 et 52KA en IK1.
Problème, à la note de calcul, pour un départ éclairage, je me retrouve avec du 2,5mm2 et pour les prises, je me retrouve avec du 4mm2 !!!
Choix des disjoncteur : des ABB série S202.
Je fait le même calcul avec des disjoncteurs ABB série s800, la je passe en 1,5 pour l’éclairage et 2,5 pour les prises.
Sauf que tout le matos a deja était installé en série S202.
On me dit alors de mettre un porte fusible pour faire chuter l’Icc en amont!
Je test mais rien ne change.
Ma question :
En quoi un porte fusible fait chuter l’Icc ???
Vous y croyez vous ?
Non, un porte-fusible ne fait quasiment pas chuter l’Icc — sa résistance est trop faible. Ce qui limite vraiment le courant de court-circuit, c’est la courbe de coupure du fusible lui-même (s’il fond avant le pic), pas le porte-fusible.