Tableau électrique : mettre aux normes
- miramiramira
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : dim. 29 sept. 2024 08:41
- Contact :
Tableau électrique : mettre aux normes
Bonjour,
Je viens d'acheter un appart, et j'ai un tableau électrique avec 1 seul différentiel 40A Type AC derrière lequel il y a 13 disjoncteurs !
Donc le tableau n'est absolument pas aux normes et je souhaite le modifier sans me ruiner le plus rapidement possible.
J'ai fait mes calculs, il me faudra un deuxième différentiel de 63A, type A.
J'ai plusieurs questions :
Est-ce que je peux relier les 2 disjoncteurs différentiels sans peigne ? Si oui, quelle section de câble ?
Si je dois acheter un peigne, est-ce qu'il doit être de la même marque que le tableau (mon tableau est Hager) ? Ou il y a une compatibilité entre les marques ?
Sur certains interrupteurs j'ai 2 circuits (2 câbles neutre + 2 câbles phase branchés). L'intensité du disjoncteur est respectée. Est-ce que la norme me permet 2 circuits par disjoncteur dans ce cas ?
Merci pour vos réponses.
Mira
Je viens d'acheter un appart, et j'ai un tableau électrique avec 1 seul différentiel 40A Type AC derrière lequel il y a 13 disjoncteurs !
Donc le tableau n'est absolument pas aux normes et je souhaite le modifier sans me ruiner le plus rapidement possible.
J'ai fait mes calculs, il me faudra un deuxième différentiel de 63A, type A.
J'ai plusieurs questions :
Est-ce que je peux relier les 2 disjoncteurs différentiels sans peigne ? Si oui, quelle section de câble ?
Si je dois acheter un peigne, est-ce qu'il doit être de la même marque que le tableau (mon tableau est Hager) ? Ou il y a une compatibilité entre les marques ?
Sur certains interrupteurs j'ai 2 circuits (2 câbles neutre + 2 câbles phase branchés). L'intensité du disjoncteur est respectée. Est-ce que la norme me permet 2 circuits par disjoncteur dans ce cas ?
Merci pour vos réponses.
Mira
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7433
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau électrique : mettre aux normes
Bonjour
une photo de l'ensemble aidera à répondre
une photo de l'ensemble aidera à répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tableau électrique : mettre aux normes
Bonjour
La norme évolue régulièrement et n'est pas rétroactive (et heureusement sinon il faudrait refaire toutes les installations de tous les logements de France à chaque fois qu'elle bouge).
L'essentiel est que ce soit sécurisé et avec un seul différentiel 30mA 40A et 13 disjoncteurs, cela peut tout à fait l'être.
Que disait à ce sujet le diagnostic électricité qui vous a été remis au moment de l'achat ?
Comme l'a dit Rfco une photo de ce tableau, ainsi que du disjoncteur EDF aiderait.
Indiquez nous également la puissance de votre abonnement.
Pas de soucis pour avoir 2 fils par borne d'un disjoncteur (mais pas plus)
La norme évolue régulièrement et n'est pas rétroactive (et heureusement sinon il faudrait refaire toutes les installations de tous les logements de France à chaque fois qu'elle bouge).
L'essentiel est que ce soit sécurisé et avec un seul différentiel 30mA 40A et 13 disjoncteurs, cela peut tout à fait l'être.
Que disait à ce sujet le diagnostic électricité qui vous a été remis au moment de l'achat ?
Comme l'a dit Rfco une photo de ce tableau, ainsi que du disjoncteur EDF aiderait.
Indiquez nous également la puissance de votre abonnement.
Pas de soucis pour avoir 2 fils par borne d'un disjoncteur (mais pas plus)
Carminas
- miramiramira
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : dim. 29 sept. 2024 08:41
- Contact :
Re: Tableau électrique : mettre aux normes
Bonjour
merci pour votre retour
Voilà une photo de mon tableau
La puissance de mon abonnement EDF : 12KVA
Le diagnostic électricité : disait que l'électricité n'était pas au norme et à reprendre. Mais pas de détail.
Cordialement
merci pour votre retour
Voilà une photo de mon tableau
La puissance de mon abonnement EDF : 12KVA
Le diagnostic électricité : disait que l'électricité n'était pas au norme et à reprendre. Mais pas de détail.
Cordialement
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par miramiramira le dim. 29 sept. 2024 18:03, modifié 3 fois.
- miramiramira
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : dim. 29 sept. 2024 08:41
- Contact :
Re: Tableau électrique : mettre aux normes
Le disjoncteur différentiel est type AC
Modifié en dernier par miramiramira le dim. 29 sept. 2024 18:01, modifié 1 fois.
- miramiramira
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : dim. 29 sept. 2024 08:41
- Contact :
Re: Tableau électrique : mettre aux normes
Mon idée est donc :
- première rangée : garder le différentiel actuel de 40A type AC et 3 interrupteurs de 20A, et ajouter les 2 interrupteurs de 10A ==>
(20x3+10x2)/2 = 40
- deuxième rangée : mettre un nouveau différentiel 63A type A, mettre 1 disjoncteur de 20A + 7 disjoncteurs de 16A.
( 20 + 7x16 ) / 2 = 66 ==> ça peut passer ?
Merci
- première rangée : garder le différentiel actuel de 40A type AC et 3 interrupteurs de 20A, et ajouter les 2 interrupteurs de 10A ==>
(20x3+10x2)/2 = 40
- deuxième rangée : mettre un nouveau différentiel 63A type A, mettre 1 disjoncteur de 20A + 7 disjoncteurs de 16A.
( 20 + 7x16 ) / 2 = 66 ==> ça peut passer ?
Merci
Modifié en dernier par miramiramira le dim. 29 sept. 2024 18:00, modifié 1 fois.
- miramiramira
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : dim. 29 sept. 2024 08:41
- Contact :
Re: Tableau électrique : mettre aux normes
Et voici la photo de mon disjoncteur d'abonné.
Le disjoncteur Abonné est un 60A.
Merci pour votre aide.
Le disjoncteur Abonné est un 60A.
Merci pour votre aide.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7433
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Tableau électrique : mettre aux normes
Hello
Pas de soucis pour mettre un diff 63A TYPE A pour rangée 2
Mettre un peigne vertical KCN225 pour lier les deux différentiels
Il n'y aura qu'à changer les peignes de la rangée 2 (KB163N et KB163P)
Pas de soucis pour mettre un diff 63A TYPE A pour rangée 2
Mettre un peigne vertical KCN225 pour lier les deux différentiels
Il n'y aura qu'à changer les peignes de la rangée 2 (KB163N et KB163P)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Tableau électrique : mettre aux normes
Le diagnostic est détaillé avec des anomalies précises qui comportent chacune un numéro référencé.miramiramira a écrit : ↑dim. 29 sept. 2024 13:44 Le diagnostic électricité : disait que l'électricité n'était pas au norme et à reprendre. Mais pas de détail.
Carminas
- miramiramira
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : dim. 29 sept. 2024 08:41
- Contact :
Re: Tableau électrique : mettre aux normes
Merci beaucoup pour ce retour. J'ai fait le nécessaire et tout fonctionne.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
