pouvez vous svp m'expliquer le fonctionnement de ce schéma?merci d'avance
http://www.hiboox.fr/go/images/dessin/s ... 2.bmp.html
explication d'un schéma
Re: explication d'un schéma
Bonjour,
Lorsque vous appuyez sur le contact representé avec une barre et une boule (celui en parrallele du contact de KA) cela alimente la bobine des relais KA, KA1 et KM.
Quand vous relachez le contact cité plus haut, les relais sont quand même alimenté grâce à l'auto maintien fait grâce au contact de KA.
On voit que KM contient une temporisation. Donc, après un certains temps, le contact de la temporisation ouvre ses contacts et coupe l'alimentation des 3 relais KA, KA1, et KM. Dans ce cas, pour refaire un cycle, il ets necessaire de rappuyer sur le contact avec la barre et la boule ( je me souviens plus ce que c'est comme type de contact
)
Pour KA2 et KA3 ils sont, à priori, alimentés en permanence.
Cordialement,
Max
Lorsque vous appuyez sur le contact representé avec une barre et une boule (celui en parrallele du contact de KA) cela alimente la bobine des relais KA, KA1 et KM.
Quand vous relachez le contact cité plus haut, les relais sont quand même alimenté grâce à l'auto maintien fait grâce au contact de KA.
On voit que KM contient une temporisation. Donc, après un certains temps, le contact de la temporisation ouvre ses contacts et coupe l'alimentation des 3 relais KA, KA1, et KM. Dans ce cas, pour refaire un cycle, il ets necessaire de rappuyer sur le contact avec la barre et la boule ( je me souviens plus ce que c'est comme type de contact
Pour KA2 et KA3 ils sont, à priori, alimentés en permanence.
Cordialement,
Max
Re: explication d'un schéma
je vous remercie!!:)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités

