Bonjour,
La norme NF C 13-200 (1987), au paragraphe 551.2.2, recommande la protection contre les défauts d'isolement à la masse pour les transformateurs ayant une puissance nominale d'au moins 5 MVA.
Cependant, dans les versions de la norme NF C 13-200 de 2009 et 2018, cette protection n'est pas mentionnée.
Je me demande pourquoi cette exigence a été omise
Cordialement
Protection masse-cuve Transformateur NFC 13-200
Re: Protection masse-cuve Transformateur NFC 13-200
bonjour;
Les transformateurs dotés d'une protection différentielle ne sont pas équipés en protection masse cuve.
salutations.
Les transformateurs dotés d'une protection différentielle ne sont pas équipés en protection masse cuve.
salutations.
Re: Protection masse-cuve Transformateur NFC 13-200
Bonjour,
Merci pour votre réponse, cela semble logique mais l'ont-ils mentionné ou est-ce une expérience pratique
Cordialement
Merci pour votre réponse, cela semble logique mais l'ont-ils mentionné ou est-ce une expérience pratique
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités