2 prises ds le TD

Posté : jeu. 12 févr. 2009 22:27
par laet
je vois 2 prises ds le tableau divisionnaire c nouveau.....
je dois les protéger comment ?? sur un circuit spécialisé avec quel ampérage ???
merci

Re: 2 prises ds le TD

Posté : jeu. 12 févr. 2009 22:55
par RFco
bonjour,


Ce n'est pas si nouveau que cela. cela date de 2002


771.558.2.3 Destination
La GTL doit contenir :
- le panneau de contrôle, s’il est placé à l’intérieur du logement ;
En conséquence, la GTL doit garantir toutes les spécifications requises permettant
l’installation du panneau de contrôle (NF C 14-100, 7.4 et 7.5).
- le tableau de répartition principal ;
- le tableau de communication ;
- deux socles de prise de courant 16 A 250 V 2P + T, protégés par un circuit dédié pour
alimenter des appareils de communication placés dans la GTL (équipements de
communication numériques etc.) ;

- les autres applications de communication (TV, satellite, interactivité, etc.) lorsqu’elles sont
prévues.


@+

Re: 2 prises ds le TD

Posté : ven. 13 févr. 2009 01:02
par Carminas
Bonsoir

A noter que ces 2 prises doivent se trouver dans le volume GTL 600x200xhauteur pièce mais pas forcément dans le tableau de répartition principal.

Il n'y a pas d'obligation à mettre de prises dans un tableau divisionnaire (ou à proximité).

@+