Message par PacoA »

Bonjour, j'ai toujours tiré un 5g1,5 et un 3g1,5 pour tiré mes circuits BAES et éclairage, sur le même disjoncteur. Peut-on tirer juste un 5g1,5 du tgbt et dispatcher plus loin dans une boîte de dérivation ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7030
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Baes et circuit éclairage

Message par RFco »

Bonjour

Aucun souci pour le faire.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
PacoA
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 11 avr. 2024 17:43
Contact :

Re: Baes et circuit éclairage

Message par PacoA »

D'accord, mais pourquoi beaucoup d'entreprises tirent deux câbles ?🧐
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7030
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Baes et circuit éclairage

Message par RFco »

Bonjour

Certains préfèrent passer les circuits blocs totalement à part, c'est un choix.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
AlphaT
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 09:24
Contact :

Re: Baes et circuit éclairage

Message par AlphaT »

Bonjour,

Dans le cadre de l'installation électrique que vous décrivez, il semble que vous parliez de simplifier le câblage des circuits de Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité (BAES) et d'éclairage normal. Voici quelques éléments à prendre en compte pour répondre à votre question concernant l'utilisation d'un seul câble 5g1,5 pour ces deux usages, puis la distribution dans une boîte de dérivation.

Normes et réglementations : Avant toute modification de votre installation électrique, assurez-vous que votre plan est conforme aux normes en vigueur, en particulier la NF C 15-100 en France, qui régit les installations électriques à basse tension. Les circuits de BAES peuvent avoir des exigences spécifiques concernant leur indépendance vis-à-vis des autres circuits, notamment pour garantir leur fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation principale.

Séparation des circuits : Habituellement, il est recommandé de séparer les circuits de sécurité (comme ceux des BAES) des autres circuits d'éclairage. Cela est dû au fait que les BAES doivent rester opérationnels en cas de panne de l'alimentation principale. Leur câblage doit donc être indépendant ou doit être alimenté d'une manière qui garantit leur fonctionnement lors d'une coupure de courant.

Utilisation d'un seul câble : Utiliser un seul câble 5g1,5 pour deux circuits différents et les dispatcher ensuite via une boîte de dérivation n'est pas typiquement recommandé pour les raisons de sécurité mentionnées ci-dessus. Cependant, si les normes le permettent et que vous pouvez garantir l'indépendance fonctionnelle des BAES en cas de panne, techniquement, c'est possible. Veillez à ce que le câblage et la boîte de dérivation soient correctement dimensionnés et sécurisés pour gérer les deux circuits sans risque de surcharge ou d'interférence.

Protection des circuits : Assurez-vous que chaque circuit (BAES et éclairage normal) dispose de sa propre protection, telle qu'un disjoncteur adapté, pour éviter tout risque de surcharge. Cela est crucial pour la sécurité électrique de l'installation.

Consultation d'un professionnel : Étant donné les implications de sécurité et les normes strictes régissant les installations électriques, je vous conseille fortement de consulter un électricien qualifié ou un ingénieur en électricité avant de procéder à des modifications. Ils pourront examiner votre plan spécifique et s'assurer qu'il répond à toutes les exigences légales et de sécurité.

En résumé, bien que techniquement possible dans certains cas, la pratique de tirer un seul câble pour les circuits BAES et éclairage et de les dispatcher ensuite nécessite une attention particulière aux normes de sécurité et à l'indépendance des systèmes de sécurité. La consultation d'un professionnel est fortement recommandée.