Bonjour,
j'aurais besoin d'installer un Tableau secondaire afin d'y créer quelques nouvelles lignes, suite à une réorganisation de l'appart.
Ces nouvelles lignes seront protégées notamment par un ID de type A en 63 A.
Je pense donc repartir depuis l'actuel tableau, en tirant une alimentation (phase, neutre et terre) via un câble de 10 mm2.
Ma question : pour ne pas faire de bêtise, comment m'assurer et savoir SI l'arrivée actuelle (edf) sur le tableau existant se fait avec un câble de 10 mm2 ou de 16 mm2 ? j'ai beau regarder le dit-câble venant du compteur et pourtant je n'arrive pas à déterminer la section...
C'est une construction de 2003.
merci
quel cable alimentation tableau secondaire
quel cable alimentation tableau secondaire
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: quel cable alimentation tableau secondaire
Bonsoir
Si cela a été fait dans les normes vous devez avoir :
- du 16² si votre DB est un 30/60A
- du 10² si c'est un 15/45A
Le mieux c'est de mesurer la section
Si vous faites une liaison en 10², il faut un disjoncteur 40A maxi au départ.
Dans ce cas un ID 40A 30mA type A suffira à l'arrivée
Exemple :
Si cela a été fait dans les normes vous devez avoir :
- du 16² si votre DB est un 30/60A
- du 10² si c'est un 15/45A
Le mieux c'est de mesurer la section
Si vous faites une liaison en 10², il faut un disjoncteur 40A maxi au départ.
Dans ce cas un ID 40A 30mA type A suffira à l'arrivée
Exemple :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Re: quel cable alimentation tableau secondaire
Merci beaucoup de la réponse.
Merci des précisions données. A présent je vais essayer d'adapter mon projet en conséquence.
laurent
Merci des précisions données. A présent je vais essayer d'adapter mon projet en conséquence.
laurent
Qui est en ligne