Bonjour ,
Je me permets de venir sur ce forum afin d'avoir des informations sur l'electricité dans une maison neuve.
Je découvre l'existence de.la norme NFC 15-100 et je m'interroge sur le respect et sur son caractère obligatoire.
1. Est ce que la prise du lave linge est obligatoire dans une maison neuve?
2. Dans une maison neuve, j'ai 21 points lumineux sur 2 disjoncteurs alors que la norme limite à 8 points par disjoncteur.
3. j'ai 20 prises sur un même disjoncteur de 20 A dont une potentiellement pour le sèche linge en sdb(au dessus du lave lave linge.
4. J'ai 6 prises dont celle d'un lave linge sur un même interrupteur de 20 A.
5. J'ai un disjoncteur garage qui fait prise +point lumineux.
6. Le panneau solaire sur le toit a ses câbles qui baignent dans l'eau (toit terrasse) et qui passent par le conduit de VMC.
J'ai pourtant l'attestation CONSUEL.
Cette situation est elle dangereuse ?
Qui controle le Consuel ?
Merci pour votre retour.
Salutations.
Maison neuve, norme et consuel
Re: Maison neuve, norme et consuel
Bonjour
1/ Oui et Non
La norme demande 3 circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
- lave-linge ;
- lave-vaisselle ;
- sèche-linge ;
- four.
Elle n'est pas plus précise
2/ Oui mais attention, dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Je ne sais pas si c'est votre cas de figure
3/ C'est 12 prises maxi pour un circuit en 2,5² (sauf cuisine 6 maxi) et 8 prises maxi pour un circuit en 1,5²
4/ Je ne comprend pas votre histoire d'interrupteur. Les interrupteur sur les prises, c'est uniquement pour les prises commandées à destination d'éclairage
5/ Effectivement cela devrait être séparé
6/ Les câbles qui baignent dans l'eau ne sont pas un soucis, ils sont prévus pour l'extérieur. En revanche le passage dans un conduit VMC n'est pas autorisé.
Le consuel ne vérifie que les points essentiels de sécurité de la norme, et aucun de ceux que vous citez n'en est un.
Certains ne sont pas graves du tout
Je vous invite néanmoins à faire des réserves auprès de votre constructeur, texte à l'appui, car il vous doit le respect de la NF C15-100.
Vous trouverez l'original du texte de la NF C15-100 gratuitement dans la boutique AFNOR :
http://www.boutique.afnor.org
Cherchez: NF C15-100/A5
1/ Oui et Non
La norme demande 3 circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
- lave-linge ;
- lave-vaisselle ;
- sèche-linge ;
- four.
Elle n'est pas plus précise
2/ Oui mais attention, dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Je ne sais pas si c'est votre cas de figure
3/ C'est 12 prises maxi pour un circuit en 2,5² (sauf cuisine 6 maxi) et 8 prises maxi pour un circuit en 1,5²
4/ Je ne comprend pas votre histoire d'interrupteur. Les interrupteur sur les prises, c'est uniquement pour les prises commandées à destination d'éclairage
5/ Effectivement cela devrait être séparé
6/ Les câbles qui baignent dans l'eau ne sont pas un soucis, ils sont prévus pour l'extérieur. En revanche le passage dans un conduit VMC n'est pas autorisé.
Le consuel ne vérifie que les points essentiels de sécurité de la norme, et aucun de ceux que vous citez n'en est un.
Certains ne sont pas graves du tout
Je vous invite néanmoins à faire des réserves auprès de votre constructeur, texte à l'appui, car il vous doit le respect de la NF C15-100.
Vous trouverez l'original du texte de la NF C15-100 gratuitement dans la boutique AFNOR :
http://www.boutique.afnor.org
Cherchez: NF C15-100/A5
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 45 invités