Salut
Dans une usine hydraulique, une pompe immergée marque Flyget d'une puissance 30KV/380v, couplage triangle, courant 59A.
Une fois le contacteur de puissance excité la pompe stoppe et déclenche par le relais thermique.
La mesure de isolement de la bobine est correcte, pas nulle.
Merci pour donner les solutions possibles pour une bon démarrage ?
Solution pour démarrer une pompe immergée
- meskine one
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : dim. 24 mars 2024 00:18
- Contact :
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1558
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Solution pour démarrer une pompe immergée
Bonjour,
Dans un premier temps il faut être sûr que la pompe tourne librement, l'avez-vous sorti pour vérifier, est-elle bloquée ?
Si elle fonctionnait avant avec un démarreur étoile triangle et qu'a présent elle ne fonctionne plus c'est qu'il y a un problème, non ?
Si vous le souhaitez vous pouvez installer un démarreur progressif :
https://www.se.com/fr/fr/[Interdit]/ATS22D ... 2143533918
Dans un premier temps il faut être sûr que la pompe tourne librement, l'avez-vous sorti pour vérifier, est-elle bloquée ?
Si elle fonctionnait avant avec un démarreur étoile triangle et qu'a présent elle ne fonctionne plus c'est qu'il y a un problème, non ?
Si vous le souhaitez vous pouvez installer un démarreur progressif :
https://www.se.com/fr/fr/[Interdit]/ATS22D ... 2143533918
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- meskine one
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : dim. 24 mars 2024 00:18
- Contact :
Re: Solution pour démarrer une pompe immergée
Dans un premier temps il faut être sûr que la pompe tourne librement, l'avez-vous sorti pour vérifier, est-elle bloquée ?
**oui vraiment en liber et je vu faire un essai a vide ( la pompe pas immergée dans le basin) et la roue pas bloque.
Si elle fonctionnait avant avec un démarreur étoile triangle et qu'a présent elle ne fonctionne plus c'est qu'il y a un problème, non ?
le couplage indique dans la plaque signalétique c'est TRAINGLE
la pompe est nivaux jamais utilise
**oui vraiment en liber et je vu faire un essai a vide ( la pompe pas immergée dans le basin) et la roue pas bloque.
Si elle fonctionnait avant avec un démarreur étoile triangle et qu'a présent elle ne fonctionne plus c'est qu'il y a un problème, non ?
le couplage indique dans la plaque signalétique c'est TRAINGLE
la pompe est nivaux jamais utilise