[Résolu] Câblage tempo

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3407
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Câblage tempo

Message par Carminas »

Avec Tempo :
- C1C2 se ferme en HC (fonctionnement par défaut) --> Enclenchement ECS via contacteur NO
- le contact SDCC se ferme en HP les jours rouges (si tout a bien été paramétré sur le Linky) --> coupure du chauffage via contacteur NF (ou autre possibilité : envoi ordre arrêt sur fil pilote radiateur, via une diode), et dans ce cas précis mise en route de la chaudière via contacteur NO

Mais la 1ère étape est de vérifier que les contacts fonctionnent comme la théorie, ce qui n'est pas forcément gagné
Carminas
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 57
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: Câblage tempo

Message par lauwlo »

C'est bon j'ai eu le client au téléphone, tout à bien fonctionner ce matin.
A 6 h lors du passage en rouge, celui a bien couper le Chauffe Eau et la PAC et mis en route la chaudière Fuel en route.
Merci beaucoup pour votre aide.