Bonjour, dans le cadre d'un projet de BTS électrotechnique je dois réaliser l'étude et l'installation d'une armoire de contrôle commande pour un poste de dépotage. Comme je travaille en bureau d'études, je réalise cette armoire en atelier et pilote une platine d'essai. J'ai deux moteurs à alimenter en 400V, et une alimentation stabilisée 230/24Vcc pour la partie commande (il s'agit d'une commande relais et non automate..) Ma question est :
Si j'ai une alimentation 400V ITAN en provenance d'une prise triphasée, comment je peux alimenter deux moteurs différents en 400V en me raccordant entre deux phases et en plus me raccorder entre phase et neutre pour l'alimentation stabilisée?
Merci
Alimentation 400V ITAN
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Alimentation 400V ITAN
bonjour,
revoir le cour sur les moteurs.
Etude d’une installation_Protection des moteurs – GB A131 (page A157 à la page A164).pdf
Compléments techniques DE (maj fevrier 2018)
https://www.document.schneider-electric ... f#page=157
pour informations voir le câblage des moteurs
http://bernard.hanin.free.free.fr/video ... os_10.html
cordialement
revoir le cour sur les moteurs.
Etude d’une installation_Protection des moteurs – GB A131 (page A157 à la page A164).pdf
Compléments techniques DE (maj fevrier 2018)
https://www.document.schneider-electric ... f#page=157
pour informations voir le câblage des moteurs
http://bernard.hanin.free.free.fr/video ... os_10.html
cordialement