Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Bonjour à tous,
Petit soucis de compréhension pour moi.
J'ai un éclairage avec des spots halogènes (12 v) avec "transfos".
Dans le tableau électrique l'ensemble avec les boutons poussoirs est connecté à un ancien module variateur Legrand (03657 cf image).
Ce variateur possède 3 paires de fils en arrivée/ départ ( cf schéma).
● Une arrivée secteur (L + N) bornes inférieures gauches
● Une commande BP ( L + retour) bornes A
● Un départ courant modulé (N + L modulée) bornes inférieures à droite de l'arrivée secteur.
Je veux mettre au rebut mes halogènes et leurs "transfos" mais le variateur Legrand ne les accepte pas.
J'ai donc acheté un Yokis MTV500 M pour le remplacer (cf schéma de montage)
Sauf que je rencontre un gros problème de compréhension.
Je n'arrive pas à passer du bloc Legrand à 3 x2 fils au module Yokis à 3 x 1 fils + 1
J'ai essayé de me creuser les méninges mais il ne doit pas m'en rester assez.
Pouvez vous m'aider, je coince !!!
Merci d'avance.
Petit soucis de compréhension pour moi.
J'ai un éclairage avec des spots halogènes (12 v) avec "transfos".
Dans le tableau électrique l'ensemble avec les boutons poussoirs est connecté à un ancien module variateur Legrand (03657 cf image).
Ce variateur possède 3 paires de fils en arrivée/ départ ( cf schéma).
● Une arrivée secteur (L + N) bornes inférieures gauches
● Une commande BP ( L + retour) bornes A
● Un départ courant modulé (N + L modulée) bornes inférieures à droite de l'arrivée secteur.
Je veux mettre au rebut mes halogènes et leurs "transfos" mais le variateur Legrand ne les accepte pas.
J'ai donc acheté un Yokis MTV500 M pour le remplacer (cf schéma de montage)
Sauf que je rencontre un gros problème de compréhension.
Je n'arrive pas à passer du bloc Legrand à 3 x2 fils au module Yokis à 3 x 1 fils + 1
J'ai essayé de me creuser les méninges mais il ne doit pas m'en rester assez.
Pouvez vous m'aider, je coince !!!
Merci d'avance.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Bonjour
Prendre le premier schéma de yokis
phase en borne 5
un des fils du bornier A sur la phase l'autre en retour poussoir yokis en 4
en 6 le retour lampe
amener le neutre à l'ampoule
Prendre le premier schéma de yokis
phase en borne 5
un des fils du bornier A sur la phase l'autre en retour poussoir yokis en 4
en 6 le retour lampe
amener le neutre à l'ampoule
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Merci
Qu'appelles tu retour de lampe ?
Amener le neutre à l'ampoule ?
Cela veut dire quoi ?
Les ampoules ont déjà un neutre non ? (un des deux fils d'origine).
Et je ne ne peux tirer un autre fil: passage sous plafond impossible.
Qu'appelles tu retour de lampe ?
Amener le neutre à l'ampoule ?
Cela veut dire quoi ?
Les ampoules ont déjà un neutre non ? (un des deux fils d'origine).
Et je ne ne peux tirer un autre fil: passage sous plafond impossible.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
il n'y a pas d'autre fil à tirer
sur l'actuel pour l'ampoule les deux fils sont sur le variateur, un fil neutre (N) et le retour lampe
sur l'actuel pour l'ampoule les deux fils sont sur le variateur, un fil neutre (N) et le retour lampe
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Je ne suis vraiment pas éclairé, c'est le cas de le dire.
Je reprends avec ce que je vois sur place pour être sûr.
Sur le Legrand, j'ai 3 paires de fils (BP, arrivée secteur et départ lampe) et chacune à un fil rouge et un bleu.
Je dois donc faire:
N° 4 yokis: bleu BP
N° 5 yokis: rouge Arrivée secteur + rouge BP
N° 6 yokis: rouge départ lampe
En plus je dois connecter sur un wago, bleu secteur et bleu départ lampe.
C'est ça ?
Je reprends avec ce que je vois sur place pour être sûr.
Sur le Legrand, j'ai 3 paires de fils (BP, arrivée secteur et départ lampe) et chacune à un fil rouge et un bleu.
Je dois donc faire:
N° 4 yokis: bleu BP
N° 5 yokis: rouge Arrivée secteur + rouge BP
N° 6 yokis: rouge départ lampe
En plus je dois connecter sur un wago, bleu secteur et bleu départ lampe.
C'est ça ?
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Super merci
Ça marche nickel.
Ça marche nickel.
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Rebonjour,
Si tout a été OK pour mon premier circuit (cuisine), il n'en n'est pas de même pour le second (séjour) dont le circuit est branché sur un second variateur Legrand 03657.
Je m'explique.
Le séjour a deux espaces , Tv canapé et table repas.
Jusqu'à présent, tous les spots (14, 7 de chaque côté), s'allumaient d'un coup quelque soit les BP actionnés (3 en tout).
Sur le variateur Legrand associé, j'ai:
● Une arrivée secteur 2 fils: L+N
● Un départ modulé 3 fils : 1 N + 2 L~
● Une section BP avec 3 fils: 1retour + 2 départs.
En effectuant des essais avec le Legrand je me suis aperçu qu'il y avait 2 zones de spots distinctes: une TV Canapé et une table repas.
En effet, en débranchant 1 des 2 départs modulés je n'avais plus qu'une zone allumée.
Cela me va très bien, car c'est ce que je recherchais afin de ne pas éclairer toute la pièce à chaque fois.
Pour mettre les led, j'ai donc pris 2 yokis que j'ai branché comme suit:
● Phase arrivée secteur doublée ( 1->2) avec un départ BP sur chaque prise n°5 Yokis
● 1 phase modulée ~ sur chaque prise n° 6 Yokis
● Retour BP unique doublé, 1 sur chaque prise n° 4 Yokis.
● Le neutre secteur raccordé au neutre de la sortie modulée initiale
Mais voilà, maintenant si j'active l'un ou l'autre des poussoirs, tout s'allume.
Je suppose que c'est sans doute c'est à cause du fait que le neutre soit commun aux poussoirs ( 2 dans un bloc 4 poussoirs) et 1 ailleurs dans la pièce.
Ci dessous, le schéma de connection du bloc 4 poussoirs.
Pouvez vous me dire s'il est possible de de n'avoir qu'une zone par poussoir sans avoir à tirer un autre fil ?
Merci de vos réponses
Les 2 ronds en haut sont la représentation des câbles dans les 2 gaines qui arrivent au bloc des BP.
A priori, la gaine de droite va vers le tableau électrique et le variateur.
Si tout a été OK pour mon premier circuit (cuisine), il n'en n'est pas de même pour le second (séjour) dont le circuit est branché sur un second variateur Legrand 03657.
Je m'explique.
Le séjour a deux espaces , Tv canapé et table repas.
Jusqu'à présent, tous les spots (14, 7 de chaque côté), s'allumaient d'un coup quelque soit les BP actionnés (3 en tout).
Sur le variateur Legrand associé, j'ai:
● Une arrivée secteur 2 fils: L+N
● Un départ modulé 3 fils : 1 N + 2 L~
● Une section BP avec 3 fils: 1retour + 2 départs.
En effectuant des essais avec le Legrand je me suis aperçu qu'il y avait 2 zones de spots distinctes: une TV Canapé et une table repas.
En effet, en débranchant 1 des 2 départs modulés je n'avais plus qu'une zone allumée.
Cela me va très bien, car c'est ce que je recherchais afin de ne pas éclairer toute la pièce à chaque fois.
Pour mettre les led, j'ai donc pris 2 yokis que j'ai branché comme suit:
● Phase arrivée secteur doublée ( 1->2) avec un départ BP sur chaque prise n°5 Yokis
● 1 phase modulée ~ sur chaque prise n° 6 Yokis
● Retour BP unique doublé, 1 sur chaque prise n° 4 Yokis.
● Le neutre secteur raccordé au neutre de la sortie modulée initiale
Mais voilà, maintenant si j'active l'un ou l'autre des poussoirs, tout s'allume.
Je suppose que c'est sans doute c'est à cause du fait que le neutre soit commun aux poussoirs ( 2 dans un bloc 4 poussoirs) et 1 ailleurs dans la pièce.
Ci dessous, le schéma de connection du bloc 4 poussoirs.
Pouvez vous me dire s'il est possible de de n'avoir qu'une zone par poussoir sans avoir à tirer un autre fil ?
Merci de vos réponses
Les 2 ronds en haut sont la représentation des câbles dans les 2 gaines qui arrivent au bloc des BP.
A priori, la gaine de droite va vers le tableau électrique et le variateur.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Allez, un petit coup de Up pour vous sortir du lit ce week-end
Un petit café croissant et hop, un petit coup de main SVP.
Merci d'avance de vos lumières, même si au final, ce n'est pas possible.
Un petit café croissant et hop, un petit coup de main SVP.
Merci d'avance de vos lumières, même si au final, ce n'est pas possible.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Hello
Désolé, je ne comprend rien à ton schéma.
@+
Désolé, je ne comprend rien à ton schéma.
@+