Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Les 4 rectangles sont les boutons poussoirs, les lignes les câbles,
Les 2 ronds en haut sont les gaines avec les fils.
La gaine de gauche va à priori vers le tableau électrique et les variateurs
La gaine de droite, va vers le plafond et l'éclairage des spots et des néons.
Le carré en haut et au milieu est un domino.
Les marques S sont les les repérages pour les Spots.
Les N sont pour les néons ( néons avec variateur en plus dans le salon.
Le seul N est différent, c'est celui du domino car les fils qui y arrivent sont bleus et j'ai repéré ce domino comme un neutre. (retour BP à priori).
Pour la gaine de droite :
● le bleu est un commun qui va maintenant aux 2 retours BP. Yokis (prise n° 4)
● Le rouge et l'orange sont les 2 fils aller des BP qui correspondent aux 2 circuits de spots. Ils étaient en commun sur le Legrand, ils sont maintenant séparés sur les 2 yokis (entrée n° 5 avec la phase).
Est ce plus clair ainsi ?
Les 2 ronds en haut sont les gaines avec les fils.
La gaine de gauche va à priori vers le tableau électrique et les variateurs
La gaine de droite, va vers le plafond et l'éclairage des spots et des néons.
Le carré en haut et au milieu est un domino.
Les marques S sont les les repérages pour les Spots.
Les N sont pour les néons ( néons avec variateur en plus dans le salon.
Le seul N est différent, c'est celui du domino car les fils qui y arrivent sont bleus et j'ai repéré ce domino comme un neutre. (retour BP à priori).
Pour la gaine de droite :
● le bleu est un commun qui va maintenant aux 2 retours BP. Yokis (prise n° 4)
● Le rouge et l'orange sont les 2 fils aller des BP qui correspondent aux 2 circuits de spots. Ils étaient en commun sur le Legrand, ils sont maintenant séparés sur les 2 yokis (entrée n° 5 avec la phase).
Est ce plus clair ainsi ?
Modifié en dernier par yann3560 le mar. 12 mars 2024 00:24, modifié 1 fois.
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Bin, j'ai l'impression que non !
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Toujours personne pour m'aider et comprendre ce satané circuit ?
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Bonjour
J'ai essayé de comprendre votre schéma mais je n'y arrive pas.
C'est quoi les grand rectangles ?
Avez vous repéré : phase, neutre, retour lampe, retour poussoirs ?
Où sont les modules Yokis ?
J'ai essayé de comprendre votre schéma mais je n'y arrive pas.
C'est quoi les grand rectangles ?
Avez vous repéré : phase, neutre, retour lampe, retour poussoirs ?
Où sont les modules Yokis ?
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Hello,
Même chose pour moi, pas réussi à comprendre, chose pour laquelle je n'ai pas répondu
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Comme dit qq posts plus haut les grands rectangles sont les boutons poussoirs.
Ils sont installés sur le mur du salon.
De même les Yokis sont des modeles tableaux et sont donc ... dans le tableau électrique.
Pour la compréhension du câblage, c'est bien parce que je n'arrive pas à m'en dépêtrer que je demande de l'aide.
Je n'ai pas d'accès au câblage du plafond du coup, impossible pour moi de repérer les arrivées aux câbles des spots et des néons ( néons variables soit dit en passant, je ne savais même pas cela possible).
Pour les repérages, et bien c'est noté dessus avec les codes couleurs et dans mes explications ou du moins ce que j'ai pu en déduire.
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Voici la photo des 4 poussoirs en situation.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Bonjour
Si aujourd'hui vous avez un télévariateur que vous voulez remplacer par 2 modules Yokis, on s'en fiche du câblage des poussoirs
Il faut identifier les fils qui arrivent au télévariateur et les reconduire de manière pertinente sur les modules Yokis.
Reste que ce passer de 1 à 2 ne sera pas forcément possible
Si aujourd'hui vous avez un télévariateur que vous voulez remplacer par 2 modules Yokis, on s'en fiche du câblage des poussoirs
Il faut identifier les fils qui arrivent au télévariateur et les reconduire de manière pertinente sur les modules Yokis.
Reste que ce passer de 1 à 2 ne sera pas forcément possible
Carminas
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Comme dit dans le fil des messages précédents.
1) j'ai réussi à changer mes 2 télévariateurs Legrand par des Yokis avec l'aide des participants.
Donc ça c'est réglé, on n'en parle plus.
2) mon soucis maintenant c'est de pouvoir séparer les 2 séries de spots
Dans le montage précédent tous les spots s'allumaient en même temps que ce soit en appuyant sur l'un ou l'autre des 3 poussoirs dédiés ( 2 dans le groupe des 4 et un autre dans la salle).
En échangeant les Legrand par les Yokis, je me suis aperçu que les spots étaient montés en 2 groupes (groupe salon et groupe repas).
Un yokis monté seul = 1 groupe mais les 2 montés = les 2 groupes en même temps)
Je voudrai garder cette différentiation (poussoir 1 = un groupe, poussoir 2 = l'autre groupe) mais ne trouve pas le moyen de le faire.
Je suppose que cela vient du neutre commun.
Est ce enfin plus clair ainsi ?
1) j'ai réussi à changer mes 2 télévariateurs Legrand par des Yokis avec l'aide des participants.
Donc ça c'est réglé, on n'en parle plus.
2) mon soucis maintenant c'est de pouvoir séparer les 2 séries de spots
Dans le montage précédent tous les spots s'allumaient en même temps que ce soit en appuyant sur l'un ou l'autre des 3 poussoirs dédiés ( 2 dans le groupe des 4 et un autre dans la salle).
En échangeant les Legrand par les Yokis, je me suis aperçu que les spots étaient montés en 2 groupes (groupe salon et groupe repas).
Un yokis monté seul = 1 groupe mais les 2 montés = les 2 groupes en même temps)
Je voudrai garder cette différentiation (poussoir 1 = un groupe, poussoir 2 = l'autre groupe) mais ne trouve pas le moyen de le faire.
Je suppose que cela vient du neutre commun.
Est ce enfin plus clair ainsi ?
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Ca commence à se clarifier
Le neutre commun n'est pas le problème
Sur le poussoir TV/canapé, vous avez un fil orange qui doit être un retour poussoir
Sur le poussoir table repas, vous avez 2 fils rouges qui doivent être le retour poussoir avec sans doute un repiquage vers un autre point de commande.
Donc si c'est bien cela, vous avez vos 2 fils qui doivent permettre de commande 2 variateurs Yokis différents.
Le neutre commun n'est pas le problème
Sur le poussoir TV/canapé, vous avez un fil orange qui doit être un retour poussoir
Sur le poussoir table repas, vous avez 2 fils rouges qui doivent être le retour poussoir avec sans doute un repiquage vers un autre point de commande.
Donc si c'est bien cela, vous avez vos 2 fils qui doivent permettre de commande 2 variateurs Yokis différents.
Carminas