Question d’électricité
Question d’électricité
Bonsoir à tout le monde
1-Je suis entraine de fabriquer un tableau industriel de disjoncteur principal de valeur 630A, contenant plusieurs autre disjoncteurs industriels, j’ai une barre en cuivre qui est la ligne Neutre qui va traverser une petite fenêtre métallique comme le montre la figure jointive.
La barre neutre sera traversée par un courant électrique qui va créer un champ magnétique à son voisinage, est ce qu’il y a un courant induit qui va apparaitre ds ce métal et qui nous conduirera par la suite à l’apparition de la chaleur ainsi à un danger ou non ?
2- si non, pourquoi les ingénieurs interdirent de faire passer un monoconducteur tout seul ds un tuyau métallique ?
Ou bien c’est une faute ?
merci
1-Je suis entraine de fabriquer un tableau industriel de disjoncteur principal de valeur 630A, contenant plusieurs autre disjoncteurs industriels, j’ai une barre en cuivre qui est la ligne Neutre qui va traverser une petite fenêtre métallique comme le montre la figure jointive.
La barre neutre sera traversée par un courant électrique qui va créer un champ magnétique à son voisinage, est ce qu’il y a un courant induit qui va apparaitre ds ce métal et qui nous conduirera par la suite à l’apparition de la chaleur ainsi à un danger ou non ?
2- si non, pourquoi les ingénieurs interdirent de faire passer un monoconducteur tout seul ds un tuyau métallique ?
Ou bien c’est une faute ?
merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Question d’électricité
bonsoir à tout le monde
voilà un autre document que j'ai trouvé et qui vous explique tres bien ce que je suis entraine de vous montrer et d'expliquer et j'aimes avoir votre avis .
voilà un autre document que j'ai trouvé et qui vous explique tres bien ce que je suis entraine de vous montrer et d'expliquer et j'aimes avoir votre avis .
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Question d’électricité
bonsoir
personne n'a rencontrée comme ce cas ds son métier électrique?
merci
personne n'a rencontrée comme ce cas ds son métier électrique?
merci
Re: Question d’électricité
Bonsoir à tout le monde
À votre avis il y a un problème lorsqu'on fait passer la barre neutre à travers une cavité en tole ferrique ou pas d’importance?
Merci
À votre avis il y a un problème lorsqu'on fait passer la barre neutre à travers une cavité en tole ferrique ou pas d’importance?
Merci
Re: Question d’électricité
Bonsoir,
Faire passer la barre neutre à travers une cavité en tôle ferrique peut présenter certains problèmes selon le contexte spécifique de l'installation électrique. Voici quelques points à considérer :
Interférences magnétiques : La tôle ferrique peut affecter le champ magnétique autour du neutre, surtout si le courant dans le neutre est significatif. Cela peut induire des courants dans la tôle elle-même, pouvant causer des échauffements ou des interférences.
Corrosion : S'il y a une différence de potentiel électrique entre la barre neutre et la tôle ferrique, cela pourrait entraîner de la corrosion galvanique. Cela dépendra des matériaux exacts impliqués et de la présence d'humidité.
Continuité de la mise à la terre : Si la tôle ferrique est utilisée dans le cadre du système de mise à la terre, il est crucial de s'assurer que la présence de la barre neutre ne compromet pas l'intégrité de ce système. Il faut maintenir une bonne continuité à la terre.
Sécurité électrique : Il est important de s'assurer que la configuration ne crée pas de risques de court-circuit ou de défaillance de l'isolation, ce qui pourrait poser un risque de choc électrique ou d'incendie.
En général, l'installation électrique doit respecter les normes et réglementations locales en vigueur, qui définissent les meilleures pratiques pour la sécurité et l'efficacité. Si vous avez des doutes ou des questions spécifiques, il est toujours recommandé de consulter un professionnel qualifié en électricité. Il pourra évaluer la situation précise et fournir des conseils adaptés à votre installation.
Faire passer la barre neutre à travers une cavité en tôle ferrique peut présenter certains problèmes selon le contexte spécifique de l'installation électrique. Voici quelques points à considérer :
Interférences magnétiques : La tôle ferrique peut affecter le champ magnétique autour du neutre, surtout si le courant dans le neutre est significatif. Cela peut induire des courants dans la tôle elle-même, pouvant causer des échauffements ou des interférences.
Corrosion : S'il y a une différence de potentiel électrique entre la barre neutre et la tôle ferrique, cela pourrait entraîner de la corrosion galvanique. Cela dépendra des matériaux exacts impliqués et de la présence d'humidité.
Continuité de la mise à la terre : Si la tôle ferrique est utilisée dans le cadre du système de mise à la terre, il est crucial de s'assurer que la présence de la barre neutre ne compromet pas l'intégrité de ce système. Il faut maintenir une bonne continuité à la terre.
Sécurité électrique : Il est important de s'assurer que la configuration ne crée pas de risques de court-circuit ou de défaillance de l'isolation, ce qui pourrait poser un risque de choc électrique ou d'incendie.
En général, l'installation électrique doit respecter les normes et réglementations locales en vigueur, qui définissent les meilleures pratiques pour la sécurité et l'efficacité. Si vous avez des doutes ou des questions spécifiques, il est toujours recommandé de consulter un professionnel qualifié en électricité. Il pourra évaluer la situation précise et fournir des conseils adaptés à votre installation.
expert en machinerie, et engin
Re: Question d’électricité
Bonjour Ay974
1- Pour avoir plus de sécurité j’ai fait une coupure ds cette fenêtre en tole métallique pour couper le circuit fermé autour de cette barre du neutre selon le photo jointif, est ce que cela est suffisant et necessaries?
2- vous avez écrit:Sécurité électrique : Il est important de s'assurer que la configuration ne crée pas de risques de court-circuit ou de défaillance de l'isolation, ce qui pourrait poser un risque de choc électrique ou d'incendie.
non, bien sur je fais une bonne isolation entre la barre neutre et du tole métallique du façon que cette barre ne peut pas toucher pour n’importe quel cas le tole métallique, puisque cette barre est fixée sur des isolateurs électriques spécifiés et de plus cette barre sera enrobée par des gains thermique ( en anglais shrink qui a une tension d’isolation de 600v et thermique de 150degré) comme les barres des phases : noir- rouge et bleu.
3- vous avez écrit:Interférences magnétiques : La tôle ferrique peut affecter le champ magnétique autour du neutre, surtout si le courant dans le neutre est significatif. Cela peut induire des courants dans la tôle elle-même, pouvant causer des échauffements ou des interférences.
La barre est de 25*5mm et les dimensions de cette fenêtre est de 6*7 cm ce qui est tres grande pour que le neutre passant par un courant électrique aura un grand effet, d’autre part le champ qui va être créé par la barre neutre peut agir sur la face épaisseur du tole ( de 2,5 mm) qui plus petite que la face plate du tole et non pas sur la face plate du tole puisque le champ créé sera // à la face plate du tole et par suite pas d’effet et l’effet du champ magnétique attaque seulement l’épaisseur du tole alors l’effet magnétique pas d’importance que dit vous?
4- si l’effet magnétique a un grand danger on doit de ne voir pas des tableaux métalliques à barres en cuivre puisque les barres phases et la neutre vont créés un champ magnétique ds le tole du tableau lui même et on va avoir de la chaleur ou de corrosion ou d’autre chose, ce qui n’est pas trouvé réellement en pratique, à partir de ça, on peut déduire que l’effet magnétique pas d’énorme effet et pas dangereux, quel est votre avis à ce stade?
Voilà un photo de cette fenêtre métallique avant faire la coupure.
Merci
1- Pour avoir plus de sécurité j’ai fait une coupure ds cette fenêtre en tole métallique pour couper le circuit fermé autour de cette barre du neutre selon le photo jointif, est ce que cela est suffisant et necessaries?
2- vous avez écrit:Sécurité électrique : Il est important de s'assurer que la configuration ne crée pas de risques de court-circuit ou de défaillance de l'isolation, ce qui pourrait poser un risque de choc électrique ou d'incendie.
non, bien sur je fais une bonne isolation entre la barre neutre et du tole métallique du façon que cette barre ne peut pas toucher pour n’importe quel cas le tole métallique, puisque cette barre est fixée sur des isolateurs électriques spécifiés et de plus cette barre sera enrobée par des gains thermique ( en anglais shrink qui a une tension d’isolation de 600v et thermique de 150degré) comme les barres des phases : noir- rouge et bleu.
3- vous avez écrit:Interférences magnétiques : La tôle ferrique peut affecter le champ magnétique autour du neutre, surtout si le courant dans le neutre est significatif. Cela peut induire des courants dans la tôle elle-même, pouvant causer des échauffements ou des interférences.
La barre est de 25*5mm et les dimensions de cette fenêtre est de 6*7 cm ce qui est tres grande pour que le neutre passant par un courant électrique aura un grand effet, d’autre part le champ qui va être créé par la barre neutre peut agir sur la face épaisseur du tole ( de 2,5 mm) qui plus petite que la face plate du tole et non pas sur la face plate du tole puisque le champ créé sera // à la face plate du tole et par suite pas d’effet et l’effet du champ magnétique attaque seulement l’épaisseur du tole alors l’effet magnétique pas d’importance que dit vous?
4- si l’effet magnétique a un grand danger on doit de ne voir pas des tableaux métalliques à barres en cuivre puisque les barres phases et la neutre vont créés un champ magnétique ds le tole du tableau lui même et on va avoir de la chaleur ou de corrosion ou d’autre chose, ce qui n’est pas trouvé réellement en pratique, à partir de ça, on peut déduire que l’effet magnétique pas d’énorme effet et pas dangereux, quel est votre avis à ce stade?
Voilà un photo de cette fenêtre métallique avant faire la coupure.
Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Question d’électricité
Bonsoir
Voilà un photo montrant la barre neutre enrobée par un isolant électrique spécial traversant la fenêtre métallique.
Voilà aussi l’installation d’une parafoudre qui est connectée directement avec les 3 barres des phases + le neutre en série avec des fusibles de 32A à l’aide des cables de 16mm2.
La distance de séparation de la barre neutre traversant au dessus des 3barres de phases est de 1cm , cette distance est elle acceptable et ne peut pas poser des priblèmes électriques ou autre ?
J’aime avoir votre avis pour ces 3 points si possible.
Merci
Voilà un photo montrant la barre neutre enrobée par un isolant électrique spécial traversant la fenêtre métallique.
Voilà aussi l’installation d’une parafoudre qui est connectée directement avec les 3 barres des phases + le neutre en série avec des fusibles de 32A à l’aide des cables de 16mm2.
La distance de séparation de la barre neutre traversant au dessus des 3barres de phases est de 1cm , cette distance est elle acceptable et ne peut pas poser des priblèmes électriques ou autre ?
J’aime avoir votre avis pour ces 3 points si possible.
Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Question d’électricité
Il est difficile de fournir une évaluation précise sans examiner en détail votre configuration électrique. Cependant, voici quelques points à considérer :
Coupure de la fenêtre en tôle métallique : Assurez-vous que la coupure que vous avez réalisée est correctement isolée et sécurisée pour éviter tout risque de court-circuit ou de défaillance de l'isolation. Veuillez consulter un électricien qualifié pour évaluer la sécurité de votre installation.
Isolation entre la barre neutre et la tôle métallique : Il est important de garantir une isolation adéquate entre la barre neutre et la tôle métallique pour éviter tout contact et tout risque de court-circuit. L'utilisation de gaines thermorétractables est une bonne pratique, mais assurez-vous qu'elles sont correctement installées et résistantes aux températures et tensions spécifiées.
Effet magnétique : L'effet magnétique dépend de plusieurs facteurs, y compris l'intensité du courant dans le neutre et la proximité de la tôle métallique. Même si la tôle est relativement mince, elle peut encore être soumise à des forces magnétiques, surtout si le courant est significatif. Assurez-vous de prendre en compte ces facteurs lors de la conception de votre installation.
Risques potentiels : Bien que les tableaux électriques métalliques puissent être soumis à des forces magnétiques, ils sont généralement conçus pour minimiser les risques grâce à des mesures d'isolation et de protection adéquates. Cependant, il est toujours important de surveiller et d'évaluer régulièrement la sécurité de vos installations électriques pour éviter tout risque potentiel.
Dans tous les cas, je vous recommande vivement de consulter un électricien qualifié ou un ingénieur en électricité pour évaluer la sécurité de votre installation et prendre les mesures nécessaires pour minimiser les risques. La sécurité électrique est une priorité absolue et ne doit jamais être négligée.
Coupure de la fenêtre en tôle métallique : Assurez-vous que la coupure que vous avez réalisée est correctement isolée et sécurisée pour éviter tout risque de court-circuit ou de défaillance de l'isolation. Veuillez consulter un électricien qualifié pour évaluer la sécurité de votre installation.
Isolation entre la barre neutre et la tôle métallique : Il est important de garantir une isolation adéquate entre la barre neutre et la tôle métallique pour éviter tout contact et tout risque de court-circuit. L'utilisation de gaines thermorétractables est une bonne pratique, mais assurez-vous qu'elles sont correctement installées et résistantes aux températures et tensions spécifiées.
Effet magnétique : L'effet magnétique dépend de plusieurs facteurs, y compris l'intensité du courant dans le neutre et la proximité de la tôle métallique. Même si la tôle est relativement mince, elle peut encore être soumise à des forces magnétiques, surtout si le courant est significatif. Assurez-vous de prendre en compte ces facteurs lors de la conception de votre installation.
Risques potentiels : Bien que les tableaux électriques métalliques puissent être soumis à des forces magnétiques, ils sont généralement conçus pour minimiser les risques grâce à des mesures d'isolation et de protection adéquates. Cependant, il est toujours important de surveiller et d'évaluer régulièrement la sécurité de vos installations électriques pour éviter tout risque potentiel.
Dans tous les cas, je vous recommande vivement de consulter un électricien qualifié ou un ingénieur en électricité pour évaluer la sécurité de votre installation et prendre les mesures nécessaires pour minimiser les risques. La sécurité électrique est une priorité absolue et ne doit jamais être négligée.
Expert en machine, polytechnique
Re: Question d’électricité
Bonsoir PerecollPerecoll a écrit : ↑ven. 16 févr. 2024 06:24 Il est difficile de fournir une évaluation précise sans examiner en détail votre configuration électrique. Cependant, voici quelques points à considérer :
Coupure de la fenêtre en tôle métallique : Assurez-vous que la coupure que vous avez réalisée est correctement isolée et sécurisée pour éviter tout risque de court-circuit ou de défaillance de l'isolation. Veuillez consulter un électricien qualifié pour évaluer la sécurité de votre installation.
Isolation entre la barre neutre et la tôle métallique : Il est important de garantir une isolation adéquate entre la barre neutre et la tôle métallique pour éviter tout contact et tout risque de court-circuit. L'utilisation de gaines thermorétractables est une bonne pratique, mais assurez-vous qu'elles sont correctement installées et résistantes aux températures et tensions spécifiées.
Effet magnétique : L'effet magnétique dépend de plusieurs facteurs, y compris l'intensité du courant dans le neutre et la proximité de la tôle métallique. Même si la tôle est relativement mince, elle peut encore être soumise à des forces magnétiques, surtout si le courant est significatif. Assurez-vous de prendre en compte ces facteurs lors de la conception de votre installation.
Risques potentiels : Bien que les tableaux électriques métalliques puissent être soumis à des forces magnétiques, ils sont généralement conçus pour minimiser les risques grâce à des mesures d'isolation et de protection adéquates. Cependant, il est toujours important de surveiller et d'évaluer régulièrement la sécurité de vos installations électriques pour éviter tout risque potentiel.
Dans tous les cas, je vous recommande vivement de consulter un électricien qualifié ou un ingénieur en électricité pour évaluer la sécurité de votre installation et prendre les mesures nécessaires pour minimiser les risques. La sécurité électrique est une priorité absolue et ne doit jamais être négligée.
1- bien sûr la réalisation de cette fenêtre en tôles est faite avec plus de sécurité dont les éloignement de ces 4 cotés de la barre (25*5mm) du neutre est 2*2*2*4cm, ce qui implique qu’un court circuit est tres éloigné de se réaliser et surtout que cette barre neutre est fixée sur des isolateur électriques avec des vis de 8mm.
De plus j’ai coupé les cadres ou les carrés constituants ces fenêtres en tôles en haut pour couper le chemin magnétique.
De plus la gain d’isolation est de 600v et de temperature de 125 degrés.
2-la barre neutre est située placée sous les 3 barres des 3 phases pour donner du neutre pour les disjoncteurs de la partie haut du tableau, dont la distance entre la barre neutre et le bas des 3 barres des phases est de 1cm, est ce que cela est suffisante?
3- voilà des photos jointifs représentants :
Une gain thermique de 600v pour une temperature de 125degrés.
Photo représentant la barre neutre de couleur jaune sous les 3 barres des phases.
Un photo représentant la barre neutre traversante la fenêtre en tôle pliée sous la forme du lettre “ U”
À propos de ce qui est écrit, quel est votre avis pour tous les points et les photos que j’ai envoyés.
Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Re: Question d’électricité
Bonjour à tout le monde
J’aimes avoir votre avis à propos de ma dernière message, s’il vois plaît.
Merci
J’aimes avoir votre avis à propos de ma dernière message, s’il vois plaît.
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 32 invités