Meilleur systeme pour commande de radiateurs
Meilleur systeme pour commande de radiateurs
bonjour
soit un étage avec six radiateurs distribués sur 3 phases, je souhaite un ralentissement la nuit en l’absence de personne. Je pensais a un contrôle global via le fil pilote... Je recherche quelque chose de simple par exemple mise en position hors gel la nuit et retour en autonome des radiateurs le jour.
conseils bienvenus
soit un étage avec six radiateurs distribués sur 3 phases, je souhaite un ralentissement la nuit en l’absence de personne. Je pensais a un contrôle global via le fil pilote... Je recherche quelque chose de simple par exemple mise en position hors gel la nuit et retour en autonome des radiateurs le jour.
conseils bienvenus
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7030
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Meilleur systeme pour commande de radiateurs
hello,
Passage en mode réduit, pas de plus gros abaissement de température car pas de gain espérable en conso
Certains radiateurs gèrent seuls les allures de chauffe en s'adaptant aux habitudes
@+
Passage en mode réduit, pas de plus gros abaissement de température car pas de gain espérable en conso
Certains radiateurs gèrent seuls les allures de chauffe en s'adaptant aux habitudes
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Meilleur systeme pour commande de radiateurs
Bonjour
Tous les programmateurs fil pilote gèrent des périodes Eco (-3°C) à des heures programmées.
Si vous voulez baisser plus et passer par exemple en "hors gel" la nuit en automatique via ces programmateurs, il faudra ajouter une diode sur le fil pilote.
Et comme l'a dit Rfco, certains radiateurs récent ont un détecteur de présence qui baissera la température (mais pas plus qu'Eco) au bout de quelques heures sans présence.
Tous les programmateurs fil pilote gèrent des périodes Eco (-3°C) à des heures programmées.
Si vous voulez baisser plus et passer par exemple en "hors gel" la nuit en automatique via ces programmateurs, il faudra ajouter une diode sur le fil pilote.
Et comme l'a dit Rfco, certains radiateurs récent ont un détecteur de présence qui baissera la température (mais pas plus qu'Eco) au bout de quelques heures sans présence.
Carminas
Re: Meilleur systeme pour commande de radiateurs
Merci pour ces avertissements.
donc le mode éco n'apporte pas de gain substantiel et il faut passer au mode hors gel. Ok allons y !
La conso "radiateurs" est de 8KW. Je prévois un changement pour des bas-profils mais achats échelonnés car travaux d'isolation en court.
En mesure d'urgence, quel aooareils me conseillez vous ? Un programmateur journalier triphasé avec des diodes ? Un programmateurs fil pilote triphasé (toujours avec diodes) ?
donc le mode éco n'apporte pas de gain substantiel et il faut passer au mode hors gel. Ok allons y !
La conso "radiateurs" est de 8KW. Je prévois un changement pour des bas-profils mais achats échelonnés car travaux d'isolation en court.
En mesure d'urgence, quel aooareils me conseillez vous ? Un programmateur journalier triphasé avec des diodes ? Un programmateurs fil pilote triphasé (toujours avec diodes) ?
Re: Meilleur systeme pour commande de radiateurs
Bonjour
Cela dépend de pas mal de chose et en particulier de l'isolation et de l'usage que vous faites de vos pièces.
Toute baisse de température que ce soit Eco ou Hors Gel, nécessitera une grosse quantité d'énergie pour retrouver la température normale.
Si vous avez un tarif HC, c'est bête de baisser la nuit alors que c'est là qu'il faut le plus froid et que l'électricité est la moins chère et de remonter en température en journée, lorsque l'électricité est la plus chère.
Mon sentiment est que si le logement est bien isolé, cela ne sert à rien de baisser
Par contre si c'est une passoire thermique vous avez intérêt à baisser lorsque vous n'y êtes pas.
Avant de vous embarquer dans du hors gel quotidien, commencer à tester avec de l'Eco, car ce qui est important c'est que cela convienne à votre logement et votre usage.
Quand au type de programmateur, tout dépend de votre besoin :
- vous faut-il ou non des horaires différents suivant les jours de la semaine ?
- avez vous plusieurs zones différentes à gérer ?
- faut-il gérer en plus du délestage ?
On n'a pas dit cela, c'est vous qui avez évoquez le hors gel, car en général on ne le fait pas, pour juste quelques heures (par contre on le fait lorsqu'on part en vacances)donc le mode éco n'apporte pas de gain substantiel et il faut passer au mode hors gel. Ok allons y !
Cela dépend de pas mal de chose et en particulier de l'isolation et de l'usage que vous faites de vos pièces.
Toute baisse de température que ce soit Eco ou Hors Gel, nécessitera une grosse quantité d'énergie pour retrouver la température normale.
Si vous avez un tarif HC, c'est bête de baisser la nuit alors que c'est là qu'il faut le plus froid et que l'électricité est la moins chère et de remonter en température en journée, lorsque l'électricité est la plus chère.
Mon sentiment est que si le logement est bien isolé, cela ne sert à rien de baisser
Par contre si c'est une passoire thermique vous avez intérêt à baisser lorsque vous n'y êtes pas.
Avant de vous embarquer dans du hors gel quotidien, commencer à tester avec de l'Eco, car ce qui est important c'est que cela convienne à votre logement et votre usage.
Quand au type de programmateur, tout dépend de votre besoin :
- vous faut-il ou non des horaires différents suivant les jours de la semaine ?
- avez vous plusieurs zones différentes à gérer ?
- faut-il gérer en plus du délestage ?
Carminas
Re: Meilleur systeme pour commande de radiateurs
merci d'avoir pris le temps pour cette réponse élaborée.
Cet étage privé sert pour des pièces d'activités (bureau, atelier bricolage...) et de passage.
Personne avant 8H et après 19H 365j/an.
L'isolation est moyenne (complexe polystyrène de 80mm).
Il y a effectivement un dispositif HC pour le chauffe-eau.
Gestion identique pour l'étage (pas de découpage en zone)
Je pense à terme changer les radiateurs car j'ai des produits disparates (radiant, inertie seche, inertie fluide...). J'aimerais bien des bas-profils.Donc il s'agit de réduire les factures en attendant le remplacement par des chauffages plus performants. Ne pas avoir à refaire l'installation serait génial.
J'ai coupé ce soir tous les radiateurs et je relèverais demain la température pour tester...
Cet étage privé sert pour des pièces d'activités (bureau, atelier bricolage...) et de passage.
Personne avant 8H et après 19H 365j/an.
L'isolation est moyenne (complexe polystyrène de 80mm).
Il y a effectivement un dispositif HC pour le chauffe-eau.
Gestion identique pour l'étage (pas de découpage en zone)
Je pense à terme changer les radiateurs car j'ai des produits disparates (radiant, inertie seche, inertie fluide...). J'aimerais bien des bas-profils.Donc il s'agit de réduire les factures en attendant le remplacement par des chauffages plus performants. Ne pas avoir à refaire l'installation serait génial.
J'ai coupé ce soir tous les radiateurs et je relèverais demain la température pour tester...
Re: Meilleur systeme pour commande de radiateurs
Bonsoir
Et refaites le même test demain, ce coup ci pas en coupant les radiateurs, mais en les passant en Eco (manuellement)
Après, en ce moment il fait assez doux, donc voir si le test est significatif.
Et refaites le même test demain, ce coup ci pas en coupant les radiateurs, mais en les passant en Eco (manuellement)
Après, en ce moment il fait assez doux, donc voir si le test est significatif.
Carminas
Re: Meilleur systeme pour commande de radiateurs
Bonjour
L'expérimentation n'a rien donné de concluant du fait du radoucissement. L'écart dans tous les cas n'est pas significatif.
Du coup je pense à adopter une solution d'attente la moins chère possible en attendant une réflexion complète pour l'ensemble de la maison.
L'expérimentation n'a rien donné de concluant du fait du radoucissement. L'écart dans tous les cas n'est pas significatif.
Du coup je pense à adopter une solution d'attente la moins chère possible en attendant une réflexion complète pour l'ensemble de la maison.
Re: Meilleur systeme pour commande de radiateurs
Bonjour,
Pour contrôler vos radiateurs et les ralentir la nuit en l'absence de personnes, vous pouvez envisager d'utiliser un programmateur ou un thermostat programmable avec une fonction de régulation horaire. Voici quelques étapes pour mettre en place ce système :
Choix du programmateur ou thermostat programmable : Assurez-vous de choisir un modèle compatible avec votre système de chauffage électrique et capable de contrôler plusieurs radiateurs. Recherchez ceux qui offrent une fonction de programmation horaire flexible.
Installation : Installez le programmateur ou le thermostat programmable à un endroit facilement accessible et assurez-vous de suivre les instructions du fabricant pour l'installation correcte.
Programmation : Programmez le dispositif pour qu'il abaisse la température la nuit lorsque la maison est vide. Vous pouvez régler des plages horaires spécifiques pour le mode "hors gel" pendant la nuit et le mode normal pendant la journée.
Test et ajustement : Testez le système pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu. Si nécessaire, ajustez les paramètres de programmation pour répondre aux besoins de chauffage de votre maison.
En utilisant cette méthode, vous pouvez automatiser le contrôle de vos radiateurs pour économiser de l'énergie pendant les périodes d'inoccupation tout en assurant un confort thermique pendant la journée.
N'hésitez pas à consulter un électricien ou un professionnel du chauffage pour obtenir des conseils spécifiques à votre installation et des recommandations sur les produits à utiliser.
Cordialement
Pour contrôler vos radiateurs et les ralentir la nuit en l'absence de personnes, vous pouvez envisager d'utiliser un programmateur ou un thermostat programmable avec une fonction de régulation horaire. Voici quelques étapes pour mettre en place ce système :
Choix du programmateur ou thermostat programmable : Assurez-vous de choisir un modèle compatible avec votre système de chauffage électrique et capable de contrôler plusieurs radiateurs. Recherchez ceux qui offrent une fonction de programmation horaire flexible.
Installation : Installez le programmateur ou le thermostat programmable à un endroit facilement accessible et assurez-vous de suivre les instructions du fabricant pour l'installation correcte.
Programmation : Programmez le dispositif pour qu'il abaisse la température la nuit lorsque la maison est vide. Vous pouvez régler des plages horaires spécifiques pour le mode "hors gel" pendant la nuit et le mode normal pendant la journée.
Test et ajustement : Testez le système pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu. Si nécessaire, ajustez les paramètres de programmation pour répondre aux besoins de chauffage de votre maison.
En utilisant cette méthode, vous pouvez automatiser le contrôle de vos radiateurs pour économiser de l'énergie pendant les périodes d'inoccupation tout en assurant un confort thermique pendant la journée.
N'hésitez pas à consulter un électricien ou un professionnel du chauffage pour obtenir des conseils spécifiques à votre installation et des recommandations sur les produits à utiliser.
Cordialement
Expert en machine, polytechnique
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7030
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Meilleur systeme pour commande de radiateurs
BonjourPerecoll a écrit : ↑jeu. 22 févr. 2024 06:18 Bonjour,
Pour contrôler vos radiateurs et les ralentir la nuit en l'absence de personnes, vous pouvez envisager d'utiliser un programmateur ou un thermostat programmable avec une fonction de régulation horaire. Voici quelques étapes pour mettre en place ce système :
Choix du programmateur ou thermostat programmable : Assurez-vous de choisir un modèle compatible avec votre système de chauffage électrique et capable de contrôler plusieurs radiateurs. Recherchez ceux qui offrent une fonction de programmation horaire flexible.
Installation : Installez le programmateur ou le thermostat programmable à un endroit facilement accessible et assurez-vous de suivre les instructions du fabricant pour l'installation correcte.
Programmation : Programmez le dispositif pour qu'il abaisse la température la nuit lorsque la maison est vide. Vous pouvez régler des plages horaires spécifiques pour le mode "hors gel" pendant la nuit et le mode normal pendant la journée.
Test et ajustement : Testez le système pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu. Si nécessaire, ajustez les paramètres de programmation pour répondre aux besoins de chauffage de votre maison.
En utilisant cette méthode, vous pouvez automatiser le contrôle de vos radiateurs pour économiser de l'énergie pendant les périodes d'inoccupation tout en assurant un confort thermique pendant la journée.
N'hésitez pas à consulter un électricien ou un professionnel du chauffage pour obtenir des conseils spécifiques à votre installation et des recommandations sur les produits à utiliser.
Cordialement
ChatGPT???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...