Bonjour,
Je remplace un chauffe eau triphasé par un monophasé.
Je voudrais utiliser l'installation existante : disjoncteur tri + ERC425 piloté par le contact sec A1/2 de Linky
En choisissant la phase la moins chargée pour respecter un certain équilibrage, je simplifie ma nouvelle installation, possible ?
Branchement chauffe-eau mono sur installation tri
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement chauffe-eau mono sur installation tri
Hello
Possible oui
Mais pas logique
@+
Possible oui
Mais pas logique
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement chauffe-eau mono sur installation tri
Re Bonjour,
Je voulais dire possible en toute sécurité
pas logique : vrai, on peut faire mieux...
Je voulais dire possible en toute sécurité
pas logique : vrai, on peut faire mieux...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement chauffe-eau mono sur installation tri
c'est bien ce que j'ai écrit
On peut alimenter un ballon mono protégé en tri+neutre et avec un contacteur tétra
La question se pose sur le pourquoi un ballon mono, je trouve ça inopportun.
@+
On peut alimenter un ballon mono protégé en tri+neutre et avec un contacteur tétra
La question se pose sur le pourquoi un ballon mono, je trouve ça inopportun.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement chauffe-eau mono sur installation tri
Bonsoir,
Je suis d'accord, pas logique, inopportun.
Pour tout dire , je devais installer dans un autre local un ballon même contenance mais monophasé et j'ai changé mes plans d’où ma demande. J'en profite pour limiter la consommation en mettant en « série » avec le contact J/N, un programmateur mécanique. Il sera programmé pour autoriser seulement le créneau ~ nuit.
Le seul schéma du ballon ( Atlantic / Chaufféo ) tel celui gravé sur le ballon :je ne suis pas familier des sigles ( thermostat, sécurité, accès à la mesure de la résistance en cas de coupure ? ). Il possède une anode en magnésium de protection , schéma/principe de fonctionnement ?
Je suis d'accord, pas logique, inopportun.
Pour tout dire , je devais installer dans un autre local un ballon même contenance mais monophasé et j'ai changé mes plans d’où ma demande. J'en profite pour limiter la consommation en mettant en « série » avec le contact J/N, un programmateur mécanique. Il sera programmé pour autoriser seulement le créneau ~ nuit.
Le seul schéma du ballon ( Atlantic / Chaufféo ) tel celui gravé sur le ballon :je ne suis pas familier des sigles ( thermostat, sécurité, accès à la mesure de la résistance en cas de coupure ? ). Il possède une anode en magnésium de protection , schéma/principe de fonctionnement ?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.