Bonjour
1- y a t’il une difference entre un disjoncteur domestiques de 50A par exemple d’un autre disjoncteur industriel de 50A aussi du coté électrique autre le pouvoir de régler le courant ds le cas du disjoncteur industriel?
2-pour une installation donnée, pourquoi on met un disjoncteur industriel dont son volume est plus grande que celui domestique, ds le cas où on peut le remplacer par un autre de même valeur mais un disjoncteur domestique si on va rester la valeur du courant la même pour tjrs?
3- ds le cas d’un tableau industriel, au lieu de mettre tous les disjoncteurs de type industriel et qui prennent plus de place, on utilise les disjoncteurs domestiques pour les courants fixes jusqu’à la plus grande calibre qu’on la trouve ( 100A ou 125A la plus grande calibre pour les disjoncteurs domestique je croix), et on utilise les disjoncteurs industriels pour les calibres plus grandes et ds le cas où on veut changer la calibre utilisée, y a t’il un problème ici?
4- la méthode de connection entre les domestique et les industriels ds un même tableau sera comme la suivant:
On met les disjoncteurs industriels sur le premiere ligne du tableau en bas puis on met les 3barres de phases et par suite une ligne des disjoncteurs domestiques, les disjs industriel sont reliés aux bus barres par des barres en cuivre et les domestique par des cables selon le courant de chacun, que disez vous?
Merci
Type des disjoncteurs
Re: Type des disjoncteurs
bjr à tout le monde
personne n'a aucun idée sur ce sujet que j'ai déjà posé?
merci
personne n'a aucun idée sur ce sujet que j'ai déjà posé?
merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Type des disjoncteurs
Bonjour
Il n'existe pas de disjoncteur "domestique" de plus de 32A.
@+
Il n'existe pas de disjoncteur "domestique" de plus de 32A.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne