Connecter RE432 avec motorisation NICE MAESTRO 300
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Connecter RE432 avec motorisation NICE MAESTRO 300
ou est le cable provenant du RE432 si le visio est raccordé?
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- kikoune_m27
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. 26 déc. 2023 08:45
- Contact :
Re: Connecter RE432 avec motorisation NICE MAESTRO 300
L'ancien système comportait un coffret déporté.
je m'en sert pour faire les connexions.
il y un "wago" avec les 2 arrivées et 1 seul câble arrivant à la motorisation.
je m'en sert pour faire les connexions.
il y un "wago" avec les 2 arrivées et 1 seul câble arrivant à la motorisation.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Connecter RE432 avec motorisation NICE MAESTRO 300
au niveau du recepteur shunter brièvement les deux fils allant à la motorisation permettra de voir si c'est là qu'est le problème
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- kikoune_m27
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. 26 déc. 2023 08:45
- Contact :
Re: Connecter RE432 avec motorisation NICE MAESTRO 300
Cela à provoquer l'ouverture du portail !!!
Je ne comprends rien !!!
Je ne comprends rien !!!
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Connecter RE432 avec motorisation NICE MAESTRO 300
Vérifier la tension d'alimentation du re432
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- kikoune_m27
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : mar. 26 déc. 2023 08:45
- Contact :
Re: Connecter RE432 avec motorisation NICE MAESTRO 300
23.82 V !
(Sur l'ancienne carte, 24V)
(Sur l'ancienne carte, 24V)
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Connecter RE432 avec motorisation NICE MAESTRO 300
le switch est bien sur 24V?
Voir si bien appairé avec les télécommandes (ohmmètre sur out1 et appuyer sur le bouton de la télécommande)