variateur de tension

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
asgard14
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 22 déc. 2023 23:06
Contact :

variateur de tension

Message par asgard14 »

Bonjour,

Je souhaite faire varier la puissance électrique d'une résistance de 1500w d'un cumulus. (autoconsommation photovoltaïque)
Ayant quelque connaissance en éléc, je me suis dit qu'un variateur de tension serait facile a mètre en place afin de brider la puissance de ma résistance de moitié. Après quelques expérience

Puissance résistance 1500w
Tension réseau 220 v
tension sortie variateur: 110 v
intensité sortie variateur: 3.8 A

Puissance théorique par calcul 418 w
Puissance mesuré par sous compteur 750 w
Puissance mesuré par compteur Linky 950 w

Vous l'aurez compris cette solution ne fonctionne pas mais je ne comprend pas la raison

Si quelqu'un aurait la réponse a mon problème ?
Une idée pour solutionner le problème ?
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités