PERMUTATEUR

Posté : dim. 8 févr. 2009 22:44
par DOM
BONSOIR,
je viens de voir le plan du permutateur avec 2va et vient.
quelqu'un pourai t'il me dire si on en trouve toujours chez le fournisseur?
Car cela et tres pratique dans certaine circonstance
merci

Re: PERMUTATEUR

Posté : dim. 8 févr. 2009 22:55
par Carminas
Bonsoir

Oui bien sur celà existe toujours.

Voir par exemple ces références chez Legrand :
067006 Permutateur Céliane - 10 A - 250V
069521 Permutateur prog Plexo composable gris - 10 AX
074021 Permutateur Mosaic - 10 AX - 2 modules - à vis
077021 Permutateur prog Mosaic - 2 mod - 10 AX - blanc
080604 Permutateur Neptune - 10 AX - fixation vis/griffes
086004 Permutateur appareillage saillie complet - blanc
086104 Permutateur appareillage saillie composable - blanc

Mais vous ne trouverez celà que chez un grossiste en électricité.

@+

Re: PERMUTATEUR

Posté : dim. 8 févr. 2009 23:11
par DOM
Merci pour ces renseignements,dire qu'il y a quel temps j'affirmai que le maximum de bouton sans telerupteur etait de 2,merci c'est une vrai revolution pour moi :-D
@+

Re: PERMUTATEUR

Posté : ven. 3 avr. 2009 13:54
par le claudius
Excusez ma question aussi sotte que grenue mais je croyais qu'en installation neuve, le permuttateur n'était plus autorisé?
Si quelqu'un pouvait me renseigner, j'en serait fort-aise :-D Parce que, entre nous, c'est quand mème moins cher et plus facile de mettre 2 VV + un permutateur qu'un télérupteur et son DJ 2A associé!
SLT

Re: PERMUTATEUR

Posté : ven. 3 avr. 2009 18:37
par Carminas
Bonsoir

Je n'ai pas vu de paragraphe dans la dernière version de la NF C 15-100 qui interdise l'utilisation du permutateur.

... c'est une légende :-D

A noter que pour un télérupteur, il n'est pas nécessaire de mettre un disj 2A. Le circuit de commande peut être protégé par le disjoncteur (10A ou 16A) du circuit d'éclairage :

http://www.telerupteur.com/cabler_teler ... olaire.htm

@+

Re: PERMUTATEUR

Posté : lun. 25 mai 2009 00:15
par olivierd
En plus un permutateur peut facilement être réalisé avec un double va-et-vient (en comandant les deux inter en même temps, aucun danger si on n'en bouge qu'un), il suffit en fait de croiser les navettes, on peut chercher le schéma soi-même ou le chercher sur le net, c'est tout simple. On peut en mettre autant qu'on veut, il suffit de tirer 4 fils d'un va et vien et de mettre le permutaueur au bout. Bien plus simple, souvent, que de refaire l'install avec un télérupteur.

Olivier

Re: PERMUTATEUR

Posté : lun. 25 mai 2009 08:32
par Carminas
Bonjour

Quitte à bricoler un permutateur à partir d'un double va et vient, il vaut mieux substituer les 2 boutons de commandes par celui d'un va et vient simple (possible dans presque toutes les séries).

Ci-joint le branchement qu'évoque olivierd :

Image

@+