Interrupteur
Posté : ven. 13 oct. 2023 13:11
par Stewart0008
Bonjour je souhaiterais savoir par quel modèles puis je remplacer cette interrupteur svp.
Re: Interrupteur
Posté : ven. 13 oct. 2023 13:32
par Carminas
Bonjour
On dirait un interrupteur général de chauffage
On pourrait donc le remplacer par un interrupteur sectionneur, mais sans voir le câblage difficile dire s'il doit être bipolaire ou tetrapolaire.
De plus la présence d'un interrupteur général de chauffage, n'est plus vraiment dans les usages d'aujourd'hui, mais on n'a une vue trop partielle de votre tableau, pour savoir s'il faut le maintenir ou non ou le remplacer à l'identique ou quelque chose de différent (interrupteur différentiel 30mA ?)
Re: Interrupteur
Posté : ven. 13 oct. 2023 15:36
par Stewart0008
Merci pour votre réponse. Malheureusement je n'est pas accès aux tableau (500km) ceci sert à mettre en route la chaudière. J'avais penser à cette références chez hager HHAB403 . Si il ya moins chère je suis preneur sinon que pensez vous
Re: Interrupteur
Posté : ven. 13 oct. 2023 16:30
par RFco
Stewart0008 a écrit : ↑ven. 13 oct. 2023 15:36
Merci pour votre réponse. Malheureusement je n'est pas accès aux tableau (500km) ceci sert à mettre en route la chaudière. J'avais penser à cette références chez hager
HHAB403 . Si il ya moins chère je suis preneur sinon que pensez vous
C'est quoi cette référence ?
@+
Re: Interrupteur
Posté : ven. 13 oct. 2023 16:41
par Stewart0008
Autant pour moi sur le site Hager Hab403 peut il être en remplacement ou ya til autre chose. Merci pour votre réactivité
Re: Interrupteur
Posté : ven. 13 oct. 2023 17:18
par RFco
il y a plus simple : SBN432 et surtout moins cher
Re: Interrupteur
Posté : sam. 14 oct. 2023 19:13
par Stewart0008
Bonjour. Merci pour le retour Rfco . Je vais prendre cette référence. Merci à vous.
Re: Interrupteur
Posté : dim. 15 oct. 2023 07:16
par Carminas
Bonjour
Je repose la question : A quoi sert-il ?
A mon avis à rien.
Si c'est un circuit chaudière, il doit y avoir obligatoirement en tête de ce circuit un disjoncteur qui peut jouer ce même rôle.