Transformateur d isolement et régime de neutre
Posté : sam. 23 sept. 2023 09:47
Bonjour,
Un client est actuellement alimenté depuis un ancien poste transformateur privé de 630kVA(tarif vert) dimensionné initialement pour une extension de son bâtiment qui ne se fera finalement pas. Or la puissance max atteinte n' est aujourd'hui que de 160kVA. Décision est prise de passer sur un branchement a puissance surveillée . Jusque là pas de soucis. Le problème vient du fait que son SLT est de type TNC au TGBT et le nouveau branchement Enedis en TT.
Peut on conserver ce SLT (TNC) en disposant un transfo d isolement 400/400v+N (triangle/étoile)entre le nouveau disjoncteur de branchement Enedis et le TGBT et quelq'un a t il déja connus ce problème?
Le courant d'appel élevé (7IN) du transfo d isolement de 200 voir 250kVA avec protection appropriée en Amont bien-sûr est il compatible avec un branchement a puissance surveillée (ex t jaune ). ce pic ne va t il pas remonter jusqu' au poste de distribution public ou poser problème sur le câble BTAS 240 du réseau Enedis
Par avance un grand merci pour vos commentaires .
Un client est actuellement alimenté depuis un ancien poste transformateur privé de 630kVA(tarif vert) dimensionné initialement pour une extension de son bâtiment qui ne se fera finalement pas. Or la puissance max atteinte n' est aujourd'hui que de 160kVA. Décision est prise de passer sur un branchement a puissance surveillée . Jusque là pas de soucis. Le problème vient du fait que son SLT est de type TNC au TGBT et le nouveau branchement Enedis en TT.
Peut on conserver ce SLT (TNC) en disposant un transfo d isolement 400/400v+N (triangle/étoile)entre le nouveau disjoncteur de branchement Enedis et le TGBT et quelq'un a t il déja connus ce problème?
Le courant d'appel élevé (7IN) du transfo d isolement de 200 voir 250kVA avec protection appropriée en Amont bien-sûr est il compatible avec un branchement a puissance surveillée (ex t jaune ). ce pic ne va t il pas remonter jusqu' au poste de distribution public ou poser problème sur le câble BTAS 240 du réseau Enedis
Par avance un grand merci pour vos commentaires .