Alimentation de deux dépendances
- alfazoulou
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : jeu. 21 sept. 2023 18:35
- Contact :
Alimentation de deux dépendances
Bonjour à tous,
Mon problème concerne le raccordement de deux dépendance à la maison principale.
La 1ere dépendance avec coffret secondaire N°1 est un local piscine avec petite salle de jeux, 25 ml environ séparent ce coffret du principal dans la maison.
J'ai prévu une alimentation en 25 mm2.
La 2eme dépendance sera alimenté depuis le coffret secondaire N°1, il s'agit d'une maison de 80 m2 environs avec son coffret secondaire N°2.
J'ai prévu de l'alimenter avec du 16 mm2 sur les 25 ml qui la sépare du local piscine.
Ma question porte sur les protections à mettre en place au niveau des trois tableaux, principal, secondaire N°1 et secondaire N°2.
Pouvez vous m'éclairer.
Merci d'avance
Mon problème concerne le raccordement de deux dépendance à la maison principale.
La 1ere dépendance avec coffret secondaire N°1 est un local piscine avec petite salle de jeux, 25 ml environ séparent ce coffret du principal dans la maison.
J'ai prévu une alimentation en 25 mm2.
La 2eme dépendance sera alimenté depuis le coffret secondaire N°1, il s'agit d'une maison de 80 m2 environs avec son coffret secondaire N°2.
J'ai prévu de l'alimenter avec du 16 mm2 sur les 25 ml qui la sépare du local piscine.
Ma question porte sur les protections à mettre en place au niveau des trois tableaux, principal, secondaire N°1 et secondaire N°2.
Pouvez vous m'éclairer.
Merci d'avance
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7428
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: alimentation de deux dépendances
Bonjour
Un disjoncteur 63A conviendra pour protéger chaque câble
@+
Un disjoncteur 63A conviendra pour protéger chaque câble
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- alfazoulou
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : jeu. 21 sept. 2023 18:35
- Contact :
Re: alimentation de deux dépendances
Merci RFco,
de disjoncteurs 63 A aux départs et aux arrivées des câbles?
de disjoncteurs 63 A aux départs et aux arrivées des câbles?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7428
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: alimentation de deux dépendances
Bonjour
Au départ
Mettre un dispositif de sectionnement à l'arrivée.
@+
Au départ
Mettre un dispositif de sectionnement à l'arrivée.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- alfazoulou
- Arrivant

- Messages : 3
- Enregistré le : jeu. 21 sept. 2023 18:35
- Contact :
Re: alimentation de deux dépendances
Merci pour vos réponses
Re: alimentation de deux dépendances
Bonjour,
Pour assurer une installation électrique conforme et sécurisée dans votre configuration avec deux dépendances, vous aurez besoin de :
Tableau principal (dans la maison) :
-Disjoncteur de branchement
-Protection différentielle 30 mA
-Disjoncteurs divisionnaires pour chaque départ vers les dépendances
Coffret secondaire N°1 (local piscine) :
-Protection différentielle 30 mA
-Disjoncteurs divisionnaires pour chaque circuit du local piscine
Coffret secondaire N°2 (maison) :
-Protection différentielle 30 mA
-Disjoncteurs divisionnaires pour chaque circuit de la maison
Veillez à dimensionner correctement les protections en fonction des sections des câbles et des équipements, et consultez les normes électriques locales et nationales en vigueur. En cas de doute, l'avis d'un professionnel de l'électricité peut être utile.
Pour assurer une installation électrique conforme et sécurisée dans votre configuration avec deux dépendances, vous aurez besoin de :
Tableau principal (dans la maison) :
-Disjoncteur de branchement
-Protection différentielle 30 mA
-Disjoncteurs divisionnaires pour chaque départ vers les dépendances
Coffret secondaire N°1 (local piscine) :
-Protection différentielle 30 mA
-Disjoncteurs divisionnaires pour chaque circuit du local piscine
Coffret secondaire N°2 (maison) :
-Protection différentielle 30 mA
-Disjoncteurs divisionnaires pour chaque circuit de la maison
Veillez à dimensionner correctement les protections en fonction des sections des câbles et des équipements, et consultez les normes électriques locales et nationales en vigueur. En cas de doute, l'avis d'un professionnel de l'électricité peut être utile.
Re: alimentation de deux dépendances
Bonjour,
Je rejoins Bob23, mais par contre pas forcément d'accord pour les disjoncteurs 63A.
Vous êtes en mono ?
Si vous avez un abonnement 12kVA 60A Cela signifierait que vous autorisez 100% du courant délivré par ENEDIS à aller sur les dépendances. Et donc vous risquez de faire sauter le disjoncteur d'abonné principal sans que jamais vos 63A ne sautent ...
Je dirais que ça dépend de la criticité de votre besoin en elec sur la maison, la dépendance 1, la dépendance 2.
Ca dépend aussi des consommations moyennes des appareils reliés à chaque tableau.
Je pense qu'il faudrait éviter de faire sauter le général, et privilégier des disjoncteurs plus petits qui sauteront en cas de forte consommation, mais qui préserveront la maison avec le congélateur etc ....
Des disjoncteurs plus petits vous couteront moins chers, vous pourrez aussi diminuer la section de câble ce qui vous coutera aussi moins cher tout en étant en sécurité :)
Attention aussi à bien dimensionner les interrupteurs différentiels de tête des tableaux secondaires en fonction du calibre du disjoncteur qui protège la ligne d'alimentation à ce tableau secondaire.
Dans le cas présent, si vous avez mis des disjoncteurs 63A, il ne faut pas mettre des interrupteurs différentiels de 40A, il faut des 63A.
Si vous avez un abonnement inférieur à 12kVA vos disjoncteurs 63A ne serviront à rien.
Je rejoins Bob23, mais par contre pas forcément d'accord pour les disjoncteurs 63A.
Vous êtes en mono ?
Si vous avez un abonnement 12kVA 60A Cela signifierait que vous autorisez 100% du courant délivré par ENEDIS à aller sur les dépendances. Et donc vous risquez de faire sauter le disjoncteur d'abonné principal sans que jamais vos 63A ne sautent ...
Je dirais que ça dépend de la criticité de votre besoin en elec sur la maison, la dépendance 1, la dépendance 2.
Ca dépend aussi des consommations moyennes des appareils reliés à chaque tableau.
Je pense qu'il faudrait éviter de faire sauter le général, et privilégier des disjoncteurs plus petits qui sauteront en cas de forte consommation, mais qui préserveront la maison avec le congélateur etc ....
Des disjoncteurs plus petits vous couteront moins chers, vous pourrez aussi diminuer la section de câble ce qui vous coutera aussi moins cher tout en étant en sécurité :)
Attention aussi à bien dimensionner les interrupteurs différentiels de tête des tableaux secondaires en fonction du calibre du disjoncteur qui protège la ligne d'alimentation à ce tableau secondaire.
Dans le cas présent, si vous avez mis des disjoncteurs 63A, il ne faut pas mettre des interrupteurs différentiels de 40A, il faut des 63A.
Si vous avez un abonnement inférieur à 12kVA vos disjoncteurs 63A ne serviront à rien.