Bonjour.
Je dois alimenter 3 chargeurs de batterie monophasés (18A chacun) sur un disjoncteur TETRA 20A et des fils en 2,5². Je vais donc distribuer le neutre sur 3 prises monophasées et une phase par prise. Si je connecte les 3 chargeurs en même temps je peux avoir un courant soutiré de 18A par phase soit 54A en tout. Qu'en est-il du courant sur le fil neutre? Est-ce que cela ne risque pas de disjoncter? Merci
Quel ampérage neutre sur triphasé
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Quel ampérage neutre sur triphasé
Bonjour
Chaque appareil monophasé doit être protégé par une protection phase+neutre (donc monophasée)
@+
Chaque appareil monophasé doit être protégé par une protection phase+neutre (donc monophasée)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...