Goupe electrogene ne produit plus
Posté : sam. 19 août 2023 18:08
Bonjour à tous,
j'ai une groupe électrogène PRAMAC ES4000 à réparer et et ne trouvant pas le problème je sollicite votre aide:
Voici la plaque signalétique du groupe:
Voici la plaque signalétique de la génératrice (NSM ES80E):
Il s'agit d'une génératrice sans balais et celle ne produit plus : à vide tension < 1V
J'ai mesurer les résistances:
bobinage principale du stator : 1,6 ohms
bobinage auxiliaire du stator : 3,7 ohms
bobinage du rotor : 3.9 ohms.
Le condensateur de 18 µF ne faisait plus que 10 µF, je l'ai remplacé par un neuf en pensant que le problème venait de là, mais c'est pareil.
J'ai vérifié la diode du rotor et elle est bonne. Je n'ai pas trouvé les caractéristiques de cette génératrice mais les valeurs mesurées me semblent cohérentes (pas de défaut de masse non plus).
Je sèche
, si quelqu'un peut m’aider, merci d'avance!
Dominique
j'ai une groupe électrogène PRAMAC ES4000 à réparer et et ne trouvant pas le problème je sollicite votre aide:
Voici la plaque signalétique du groupe:
Voici la plaque signalétique de la génératrice (NSM ES80E):
Il s'agit d'une génératrice sans balais et celle ne produit plus : à vide tension < 1V
J'ai mesurer les résistances:
bobinage principale du stator : 1,6 ohms
bobinage auxiliaire du stator : 3,7 ohms
bobinage du rotor : 3.9 ohms.
Le condensateur de 18 µF ne faisait plus que 10 µF, je l'ai remplacé par un neuf en pensant que le problème venait de là, mais c'est pareil.
J'ai vérifié la diode du rotor et elle est bonne. Je n'ai pas trouvé les caractéristiques de cette génératrice mais les valeurs mesurées me semblent cohérentes (pas de défaut de masse non plus).
Je sèche
Dominique