Bonjour à tous. J'ai un aspirateur qui a fait sauté le disjoncteur principal. Je l'ai essayé sur une autre prise protégée sur une qui se trouve sur une autre rangée dans mon tableau et là encore c'est le disjoncteur principal qui saute. Pouvez-vous me dire pourquoi ce ne sont pas les interdifferentiels en tête de ligne qui sautent au lieu du disjoncteur principal.
Je vous remercie bien.
Disjoncteur principal qui saute
Re: Disjoncteur principal qui saute
Bonjour,
Difficile de répondre à distance sans connaitre l'installation, et sans réaliser de mesures.
Toutefois, si votre aspirateur est de type "classe 2" (visible sur la plaque signalétique si présence d'un un logo représentant un carré à l'intérieur d'un carré) comme la grande majorité des aspirateurs, alors il y a peu de chance que se soit un problème de défaut à la terre. De ce fait, l'interrupteur différentiel ne va certainement pas se déclencher.
Je pense plutôt à un court-circuit au niveau de votre aspirateur (phase-neutre) et votre disjoncteur principal le détecte.
Si les disjoncteurs divisionnaires ne voient pas le défaut, c'est que la sélectivité n'est peut-être pas très bien respectée (parfois due à la vétusté, ou le non respect des préconisations des fabriquants de disjoncteurs lors de leur choix à la réalisation de l'installation...)
Si ce n'est pas ca, il peut y avoir d'autres raisons, comme la défectuosité de vos dispositifs différentiels, ect..
Cordialement.
Difficile de répondre à distance sans connaitre l'installation, et sans réaliser de mesures.
Toutefois, si votre aspirateur est de type "classe 2" (visible sur la plaque signalétique si présence d'un un logo représentant un carré à l'intérieur d'un carré) comme la grande majorité des aspirateurs, alors il y a peu de chance que se soit un problème de défaut à la terre. De ce fait, l'interrupteur différentiel ne va certainement pas se déclencher.
Je pense plutôt à un court-circuit au niveau de votre aspirateur (phase-neutre) et votre disjoncteur principal le détecte.
Si les disjoncteurs divisionnaires ne voient pas le défaut, c'est que la sélectivité n'est peut-être pas très bien respectée (parfois due à la vétusté, ou le non respect des préconisations des fabriquants de disjoncteurs lors de leur choix à la réalisation de l'installation...)
Si ce n'est pas ca, il peut y avoir d'autres raisons, comme la défectuosité de vos dispositifs différentiels, ect..
Cordialement.
Re: Disjoncteur principal qui saute
Bonjour. Merci de votre réponse. Si je comprends bien il y aurait un défaut de terre car les interdifferentiels ne se déclenchent pas sur aucune des rangées. C'est moi qui ai fait l'installation sur un bâtiment que je restaure depuis 2016 et le Consuel n'est pas encore passé je suis sur un compteur de chantier. Tout mon matériel est Hager et presque neuf enfin 15 ans presque.
Merci
Merci
Re: Disjoncteur principal qui saute
Salut Nicobrico, si ton disjoncteur principal saute et pas les interdifférentiels, ton aspirateur a peut-être un court-circuit qui touche la puissance totale de ton installation. Vérifie si l'aspi n'a pas un souci ou teste-le ailleurs pour confirmer. Fais gaffe quand même, sécurité avant tout !