la chute de tension

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 269
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: la chute de tension

Message par roro1111 »

bonsoir à tout le monde

voilà un autre exemple, soit un cable de 240mm2 de longueure 60m, la tension au départ est de 400v et celle à l'installation est de 395v, ce qui implique qu'on a ici une chute de tension de 5v ce qui est 1.25% de la tension de départ (400v), cette chute est inférieure à la chute maximale acceptable qui est 3% ou 5%, est ce que ds ce cas on peut conclure que le cable 240mm2 est convenable ou pas nécessaire?

merci
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 269
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: la chute de tension

Message par roro1111 »

bonsoir à tout le monde

j'ai une petite question que j'ai resolu comme le suivant et j'aimes avoir votre avis si cet analyse est juste:
suppose d’après tout le calcul on a trouvé que le courant admissible IZ=85A.
D'apres le tableau « BD » nous donne une section de 25mm2 qui est acceptable pour le câble aui se trouve ds la piece jointive qui est=101A et de plus la chute de tension =4.6V=1.15%.
jusqu'à là on a su la section du cable qu'il faut utiliser mais on n'a pas su la longueur maximal acceptable pour cette section, pour cela j'ai proposé une chute de tension de 3% =12V et à partir de la formule de la chute de tension située aussi ds la piece jointive, j'ai trouvé une longueur de 130m, alors au delà de cette valeur il faut passer à la section suivante qui est 35mm2.
est ce que la méthode que j'ai écrit est juste et je peux l'appliquer ds mes calculs des sections des cables?