Bonjour,

Mon client me demande d'installer une sirène déportée sur le contact température seuil 1 du DGPT2. Sur le contact je pense me connecter sur le commun et sur le NO du T1. Quelqu'un connaît-il la tension de sortie de ce contact ? Ou y à t-il une autre méthode ?

Merci de vos retours
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1551
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Sirène pour DGPT2

Message par VE Pp »

Bonjour,
Généralement c’est un contact sec, vous pouvez réaliser un montage avec un transformateur 230/24 ou en utilisant le circuit de télécommande se trouvant à proximité.