Bonjour,
une grande maison, tarif jaune et triphasé.
La 15-100 dit Nombre maximal de circuits sous un DDR: 8
question: sous un général différentiel triphasé est-on limitée à 8 disjoncteurs par phases ou par disjoncteur?
merci d'avance !!
Re: habitation en tarif jaune et triphasée
Posté : jeu. 27 avr. 2023 18:40
par RFco
Bonjour
La norme ne fait pas de différence entre diff 1P+N et 3P+N c'est dans tous les cas 8 protections par différentiel
@+
Re: habitation en tarif jaune et triphasée
Posté : jeu. 27 avr. 2023 18:43
par RFco
Un tarif jaune en habitat résidentiel unifamilial, WAW...
Re: habitation en tarif jaune et triphasée
Posté : jeu. 27 avr. 2023 19:10
par benzou
A St trop ;)
Re: habitation en tarif jaune et triphasée
Posté : jeu. 27 avr. 2023 19:17
par benzou
RFco a écrit : ↑jeu. 27 avr. 2023 18:40
Bonjour
La norme ne fait pas de différence entre diff 1P+N et 3P+N c'est dans tous les cas 8 protections par différentiel
@+
Merci pour ta réponse.
Ça me semble fou. Il y a un site relié au conseil où on peut poser ce genre de question.
Désolé tu m'aides et je remets ta réponse en question...
Merci d'avance e pour les autres réponses
Re: habitation en tarif jaune et triphasée
Posté : jeu. 27 avr. 2023 19:20
par RFco
tu peut consulter le texte sur le site de l'AFNOR gratuitement en t'inscrivant.
https://www.boutique.afnor.org/
Re: habitation en tarif jaune et triphasée
Posté : jeu. 27 avr. 2023 19:23
par benzou
Merci encore. Oui j'ai consulté avant se poster. Mais je ne voudrai pas que le devis doit 3 fois plus élevé pr rien ou alors ne pas passer au consuel
Re: habitation en tarif jaune et triphasée
Posté : jeu. 27 avr. 2023 19:32
par RFco
Personne ne t'oblige à protéger des départs mono par un diff tétra
Re: habitation en tarif jaune et triphasée
Posté : ven. 28 avr. 2023 16:52
par benzou
bien vu...
merci