Répartition Tableau Inter-diff et disjoncteur qu'en pensez vous?
Répartition Tableau Inter-diff et disjoncteur qu'en pensez vous?
bonjour a tous voila je continus pour mon petit magasin la gaine attend ses inter et disjoncteur.
que pensez vous de la répartition de mon tableau? j'attend vos conseils critiques.
les réseaux PC sont en 2.5mm2
Inter dif 40A type ac
1 disjonteur 10A (motorisation rideau metallique 700w)
1 disjonteur 10A (motorisation rideau metallique 700w)
1 disjonteur 10A (motorisation rideau metallique 700w)
1 disjonteur eclairage 16A (swaro bleu)
1 disjonteur eclairage 16A (exterieur)
1 disjonteur PC 20A (arbre rose)
1 disjoncteur 2A (INTERRUPTEUR HORAIRE (horloge))
Inter dif 40A Type F
1 disjonteur eclairage 16A (coffre atelier rose)
1 disjonteur PC 20A (atelier Jaune)
1 disjonteur PC 20A (coffre bleu (systeme camera)
1 disjonteur PC 20A (exterieur)
1 1 disjonteur 10A (Alarme)
1 disjonteur 2A (boitier baes)
Inter dif 40A type F
1 disjonteur 10A (poele a granule)
1 disjonteur 10A (canon fumée alarme)
1 disjonteur 2A (videophone)
1 disjonteur PC 20A (Billy orange (informatique)
1 disjoncteur PC 20A (GTL)
1 disjonteur eclairage 16A (velum jaune)
un type A sera installer dans 1 ans dans l'agrandissement du magasin. Il y aura surement une borne de branchement devant celui ci
que pensez vous de la répartition de mon tableau? j'attend vos conseils critiques.
les réseaux PC sont en 2.5mm2
Inter dif 40A type ac
1 disjonteur 10A (motorisation rideau metallique 700w)
1 disjonteur 10A (motorisation rideau metallique 700w)
1 disjonteur 10A (motorisation rideau metallique 700w)
1 disjonteur eclairage 16A (swaro bleu)
1 disjonteur eclairage 16A (exterieur)
1 disjonteur PC 20A (arbre rose)
1 disjoncteur 2A (INTERRUPTEUR HORAIRE (horloge))
Inter dif 40A Type F
1 disjonteur eclairage 16A (coffre atelier rose)
1 disjonteur PC 20A (atelier Jaune)
1 disjonteur PC 20A (coffre bleu (systeme camera)
1 disjonteur PC 20A (exterieur)
1 1 disjonteur 10A (Alarme)
1 disjonteur 2A (boitier baes)
Inter dif 40A type F
1 disjonteur 10A (poele a granule)
1 disjonteur 10A (canon fumée alarme)
1 disjonteur 2A (videophone)
1 disjonteur PC 20A (Billy orange (informatique)
1 disjoncteur PC 20A (GTL)
1 disjonteur eclairage 16A (velum jaune)
un type A sera installer dans 1 ans dans l'agrandissement du magasin. Il y aura surement une borne de branchement devant celui ci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7028
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Répartition Tableau Inter-diff et disjoncteur qu'en pensez vous?
Bonjour,
je suppose que l'abonnement est en monophasé, les diffs doivent donc être des 63A d'après ce qu'il y a dessous.
Pourquoi des type F?
Je mettrais plutôt un diff dédié pour éclairage et prise extérieurs.
Pour le reste c'est assez discutable. Mettre des 16A pour les prises
@+
je suppose que l'abonnement est en monophasé, les diffs doivent donc être des 63A d'après ce qu'il y a dessous.
Pourquoi des type F?
Je mettrais plutôt un diff dédié pour éclairage et prise extérieurs.
Pour le reste c'est assez discutable. Mettre des 16A pour les prises
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Répartition Tableau Inter-diff et disjoncteur qu'en pensez vous?
Bonjour Rfco merci encore pour le temps que vous me consacrez. Je passe donc les inter diff en 63.
Pour le type f j avais mis ça pour tout ce qui est électronique, ordi. Alarme....
Mais c vous le pro si vous pouviez me refaire le tableau avec les modif que vous pensez être mieux. Pour les PC je suis toujours passé en 20. Je regarde ce soir le nombre de prise pour chaque depart
Pour le type f j avais mis ça pour tout ce qui est électronique, ordi. Alarme....
Mais c vous le pro si vous pouviez me refaire le tableau avec les modif que vous pensez être mieux. Pour les PC je suis toujours passé en 20. Je regarde ce soir le nombre de prise pour chaque depart
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7028
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Répartition Tableau Inter-diff et disjoncteur qu'en pensez vous?
peu importe le nombre de prises par protection car il n'y a pas de limite
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Répartition Tableau Inter-diff et disjoncteur qu'en pensez vous?
Si je met des 16A sur les circuits Pc il faut quand meme que je passe en 63A?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7028
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Répartition Tableau Inter-diff et disjoncteur qu'en pensez vous?
oui car calibre inférieur à la somme des protections situées en aval
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Répartition Tableau Inter-diff et disjoncteur qu'en pensez vous?
je comprend comment ce calcul se fait svp
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7028
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Répartition Tableau Inter-diff et disjoncteur qu'en pensez vous?
Bonjour,
Oui, tu additionne tous les calibres des disjoncteurs sous le différentiel qui doit être inférieur au courant assigné du diff.
Pas de soucis si le courant assigné du diff est supérieur au calibre maxi du DB.
@+
Oui, tu additionne tous les calibres des disjoncteurs sous le différentiel qui doit être inférieur au courant assigné du diff.
Pas de soucis si le courant assigné du diff est supérieur au calibre maxi du DB.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Répartition Tableau Inter-diff et disjoncteur qu'en pensez vous?
quel est la valuer du courant assigné du diff pour un 40a?
pouvez vous me montrer le calcul pour cette rangée par exemple
Inter dif 40A Type F
1 disjonteur eclairage 16A (coffre atelier rose)
1 disjonteur PC 20A (atelier Jaune)
1 disjonteur PC 20A (coffre bleu (systeme camera)
1 disjonteur PC 20A (exterieur)
1 1 disjonteur 10A (Alarme)
1 disjonteur 2A (boitier baes)
on a 88A si on additionne les disjoncteurs
pouvez vous me montrer le calcul pour cette rangée par exemple
Inter dif 40A Type F
1 disjonteur eclairage 16A (coffre atelier rose)
1 disjonteur PC 20A (atelier Jaune)
1 disjonteur PC 20A (coffre bleu (systeme camera)
1 disjonteur PC 20A (exterieur)
1 1 disjonteur 10A (Alarme)
1 disjonteur 2A (boitier baes)
on a 88A si on additionne les disjoncteurs
Re: Répartition Tableau Inter-diff et disjoncteur qu'en pensez vous?
que pensez vous de cette disposition
Inter dif 40A type ac
1 disjonteur 10A (motorisation rideau metallique 700w)
1 disjonteur 10A (motorisation rideau metallique 700w)
1 disjonteur 10A (motorisation rideau metallique 700w)
1 disjonteur eclairage 16A (swaro bleu)
1 disjonteur PC 16A (arbre rose)
1 disjoncteur 2A (INTERRUPTEUR HORAIRE (horloge))
Inter dif 40A Type AC
1 disjonteur eclairage 16A (coffre atelier rose)
1 disjonteur PC 20A (atelier Jaune)
1 disjonteur PC 16A (coffre bleu (systeme camera)
1 1 disjonteur 10A (Alarme)
1 disjonteur 2A (boitier baes)
Inter dif 40A type F
1 disjonteur 10A (poele a granule)
1 disjonteur 10A (canon fumée alarme)
1 disjonteur 2A (videophone)
1 disjonteur PC 20A (Billy orange (informatique)
1 disjonteur eclairage 16A (velum jaune)
Inter dif 40A Type AC
1 disjonteur eclairage 16A (exterieur)
1 disjonteur PC 20A (exterieur)
1 disjoncteur PC 16A (GTL)
Inter dif 40A type ac
1 disjonteur 10A (motorisation rideau metallique 700w)
1 disjonteur 10A (motorisation rideau metallique 700w)
1 disjonteur 10A (motorisation rideau metallique 700w)
1 disjonteur eclairage 16A (swaro bleu)
1 disjonteur PC 16A (arbre rose)
1 disjoncteur 2A (INTERRUPTEUR HORAIRE (horloge))
Inter dif 40A Type AC
1 disjonteur eclairage 16A (coffre atelier rose)
1 disjonteur PC 20A (atelier Jaune)
1 disjonteur PC 16A (coffre bleu (systeme camera)
1 1 disjonteur 10A (Alarme)
1 disjonteur 2A (boitier baes)
Inter dif 40A type F
1 disjonteur 10A (poele a granule)
1 disjonteur 10A (canon fumée alarme)
1 disjonteur 2A (videophone)
1 disjonteur PC 20A (Billy orange (informatique)
1 disjonteur eclairage 16A (velum jaune)
Inter dif 40A Type AC
1 disjonteur eclairage 16A (exterieur)
1 disjonteur PC 20A (exterieur)
1 disjoncteur PC 16A (GTL)