protection départ sous Groupe électrogene
Posté : mar. 11 avr. 2023 16:45
Bonjour,
Description installation
TARIF VERT
TRANSFO 1000 KVA
TGBT alimenté depuis TR 1000 KVA et un GE 100 kva avec NSX 160 MICRO type G
Un départ NS 800 - 40A a secourir
Un départ NSX 400 - 40A a secourir
Le GE doit secourir une partie de ces deux départs.
Le magnétique bas ( ik min 500A )ne nous permet pas de garder les deux départ existant.
Question: est ce que le départ amont du GE, a savoir un NSX 160 MICRO type G peut protéger les deux départ sur un défaut court circuit BAS ?
Impossibilité technique de tirer des lignes dédiées secourue vers les armoires existantes alimentés depuis les 2 départs
Merci por vos éléments de réponses