Installation et mesure de terre dans une maison qui ne possède pas une espace à l'extérieur

Posté : sam. 25 mars 2023 23:53
par Bado bado 31
Salut
Je veut installer et mesurer une prise de terre dans une maison.cette maison ne possède pas une surface à l'extérieur pour planter des piquets de terre .
Est ce qu'il y'a une solution

Re: Installation et mesure de terre dans une maison qui ne possède pas une espace à l'extérieur

Posté : dim. 26 mars 2023 10:39
par RFco
Bonjour,

Pour la mesure, utiliser un mesureur de boucle (type DT 300 de CATU) ou une pince de terre (plus rare et beaucoup plus cher)

@+

Re: Installation et mesure de terre dans une maison qui ne possède pas une espace à l'extérieur

Posté : mar. 11 avr. 2023 19:15
par Tutolec
Bonjour,

Pour mesurer la terre vous pouvez utiliser un testeur d'installation, il est possible d'en louer, regarder sur site d'annonce classique.
Pour le piquet de terre vous pouvez peut être l'installer en limite de propriété contre le mur, dans une cave si vous en possédez une ou alors il faut trouver une solution sous un plancher bois ou contre le mur dans le future doublage percer un trou.
Il faut des fois trouvé des solutions peu classique. Le piquet de terre ne doit pas être forcément accessible contrairement à la barrette de coupure.

Bonne continuation.

Re: Installation et mesure de terre dans une maison qui ne possède pas une espace à l'extérieur

Posté : mar. 11 avr. 2023 21:59
par RFco
Tutolec a écrit : ↑mar. 11 avr. 2023 19:15 Bonjour,

Pour mesurer la terre vous pouvez utiliser un testeur d'installation, il est possible d'en louer, regarder sur site d'annonce classique.
Pour le piquet de terre vous pouvez peut être l'installer en limite de propriété contre le mur, dans une cave si vous en possédez une ou alors il faut trouver une solution sous un plancher bois ou contre le mur dans le future doublage percer un trou.
Il faut des fois trouvé des solutions peu classique. Le piquet de terre ne doit pas être forcément accessible contrairement à la barrette de coupure.

Bonne continuation.
Bonjour

La connexion au piquet DOIT être accessible tout comme la barrette de mesure qui rappellont le n'est pas obligatoire.

@+