Bonjour,
Faut il une habilitation pour passer des câbles dans des fourreaux sur une installation qui n'a jamais été mise sous tension ,installation bornes électrique sur parking avec création de poste de livraison ,tout est neuf ,je précise pas de compteur encore mis en place, cela ce fera une fois l'installation visé par l'organisme de contrôle.
Si possible décret ,loi , article.
Cordialement
Habilitation ou pas installation neuve
Re: Habilitation ou pas installation neuve
Oui il doit
Article R4544-9
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 2011-07-01
et ça se fera globalement comme ceci Article R4544-10
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 0033769527
auquel vous pouvez ajouter l' Article R4544-5
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 0022849123
LA NFC18510 est le référentiel enseigné pour satisfaire au Article R4544-10 et décrit les risques, comportements et prérogatives.
Il faudra donc non seulement qu'ils soient habilités mais ils seront sous la responsabilité d'un Chargé de travaux (B2) qui aura la responsabilité de consigner l'installation et ici de faire en sorte qu'en aucun cas un de ces opérateurs n'aille mettre les doigts dans la prise le jour où le compteur ou branchement à la sauvage ou accidentel ne soit installé plus tôt que prévu.
Je serais ce chargé de travaux je mettrais à la terre l'installation au niveau des câbles qui seront demain raccordés au compteur pour éviter tout risque pour les opérateurs et je donnerais à chaque travailleur un cadenas qu'il accrochera sur ma mise à la terre pour marquer dans son esprit l'importance de ce "détail'.
Consigner et donc condamner est obligatoire, mettre à la terre et faire mettre à cadenas à tout le monde est facultatif.
Article R4544-9
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 2011-07-01
et ça se fera globalement comme ceci Article R4544-10
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 0033769527
auquel vous pouvez ajouter l' Article R4544-5
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 0022849123
LA NFC18510 est le référentiel enseigné pour satisfaire au Article R4544-10 et décrit les risques, comportements et prérogatives.
Il faudra donc non seulement qu'ils soient habilités mais ils seront sous la responsabilité d'un Chargé de travaux (B2) qui aura la responsabilité de consigner l'installation et ici de faire en sorte qu'en aucun cas un de ces opérateurs n'aille mettre les doigts dans la prise le jour où le compteur ou branchement à la sauvage ou accidentel ne soit installé plus tôt que prévu.
Je serais ce chargé de travaux je mettrais à la terre l'installation au niveau des câbles qui seront demain raccordés au compteur pour éviter tout risque pour les opérateurs et je donnerais à chaque travailleur un cadenas qu'il accrochera sur ma mise à la terre pour marquer dans son esprit l'importance de ce "détail'.
Consigner et donc condamner est obligatoire, mettre à la terre et faire mettre à cadenas à tout le monde est facultatif.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités