bonjours à tous,
un site extraordinaire, meme les profanes en sont eclaires.
souhaitant vos avis de specialistes,voici ma question : je dois alimenter ma maison avec les caracteristiques suivantes ;
distance du compteur EDF(bordure de route)au tableau de distribution 220 metres
puissace envisagee 12KW en triphase cuivre ou alu .dans plusieurs Abaques,les sections donnees pour cette distance sont :
4x16 mm2 alu , 2x10 mm2 cuivre compatible avec une chute de tension de 5%. or dans "fil pilote de promotelec" la section est de 35mm2 cuivre pour une chute de tension de 2%. sur le site dans "calculettes" le calcul donne environ 2.5% pour du 16 mm2 cuivre. de plus le tableau du bas de page indique 3% pour l'eclairage et 5% pour autres usages ??? lesquels
dans la calculette j'ai pris comme courant d'emploi 23A (par phase) et 230V de tension . j'espere avoir indique les bons elements.
dans l'attente de precisions, merci pour la patience de la lecture.
section de cables triphases
Re: section de cables triphases
Bonsoir
La norme se contente de dire :
- 3% entre le point d'utilisation et le point de distribution (disjoncteur de branchement EDF) pour l'éclairage
- 5% entre le point d'utilisation et le point de distribution (disjoncteur de branchement EDF) pour le reste.
Pour respecter celà, en particulier le cas de l'éclairage qui est le plus contraignant, l'usage (et la préconisation de Promotelec est de prévoir 2% max dans la liaison DB tableau et donc au moins 1% pour le circuit terminal.
En triphasé cela fait donc pour du cuivre et une hypothèse de chute de tension de 2% :
- 4x35² pour un DB 10/30A
- 4x70² pour un DB 30/60A
Pour de l'alu :
- 4x50² pour un DB 10/30A
- 4x120² pour un DB 30/60A
@+
La norme se contente de dire :
- 3% entre le point d'utilisation et le point de distribution (disjoncteur de branchement EDF) pour l'éclairage
- 5% entre le point d'utilisation et le point de distribution (disjoncteur de branchement EDF) pour le reste.
Pour respecter celà, en particulier le cas de l'éclairage qui est le plus contraignant, l'usage (et la préconisation de Promotelec est de prévoir 2% max dans la liaison DB tableau et donc au moins 1% pour le circuit terminal.
En triphasé cela fait donc pour du cuivre et une hypothèse de chute de tension de 2% :
- 4x35² pour un DB 10/30A
- 4x70² pour un DB 30/60A
Pour de l'alu :
- 4x50² pour un DB 10/30A
- 4x120² pour un DB 30/60A
@+
Carminas
Re: section de cables triphases
bonjour,
merci à carminas pour sa réponse,
j'ai une autre petite question :
une GTL doit elle être en continuité sur deux niveaux ou peut elle être déportée du rez de chaussée par rapport à l'étage ?
merci.
merci à carminas pour sa réponse,
j'ai une autre petite question :
une GTL doit elle être en continuité sur deux niveaux ou peut elle être déportée du rez de chaussée par rapport à l'étage ?
merci.
Re: section de cables triphases
La GTL n'a besoin d'être présente que dans le local où se trouvent les arrivées électrique et le tableau de répartition principal.
Donc pas nécessaire sur les autres niveaux.
@+
Donc pas nécessaire sur les autres niveaux.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités

