Posté : ven. 6 févr. 2009 12:43
par sloop22
j'ai demandé à EDF le changement du compteur triphasé pour passer en mono.Que dois-je modifier sur le tableau existant.Merci d'avance

Re: changement tri en mono

Posté : ven. 6 févr. 2009 13:47
par Etincelle
Bonjour,

Rélier les trois phases entre elles, c'est tout ! et surtout garder le neutre tel quel.
Si il ya des appreils qui marchent 220/380 Volts ils faut les couplés en mono.

Amicalement

Re: changement tri en mono

Posté : ven. 6 févr. 2009 14:47
par GAS
bonjour,
Etincelle a écrit :Rélier les trois phases entre elles, c'est tout ! et surtout garder le neutre tel quel.
Si il ya des appreils qui marchent 220/380 Volts ils faut les couplés en mono.
Pour compléter, si vous avez des circuits divisionnaires tétrapolaires il faudra naturellement remplacer les protections par des dispositifs bipolaires. Vous devrez en outre, si nécessaire, reprendre le câblage et remplacer l'appareillage des socles de prises tétra ou tri.

Re: changement tri en mono

Posté : dim. 8 févr. 2009 10:44
par rico
a voir couplage chauffe eau peut etre s'il était en 380v ou 220v

Re: changement tri en mono

Posté : mer. 18 févr. 2009 16:31
par sloop22
bonjour à tous,je viens de prendre connaissance de vos réponses (cause panne internet) merci pour les renseignements et tenterai d'éviter de faire des étincelles. (sourire)