Bonjour, :-D

Dans le cadre d'une maintenance préventive sur un disjoncteur débrochable NS1250, je voulais savoir qu'elle est l’intérêt de placer de la graisse sur les doigts de contacts (partie châssis fixe).

Je souhaitais nettoyer ces doigts de contacts au SRB comme il fait sur les disjoncteurs HTA, par contre je ne sais pas quel type de graisse faut-il appliquer.

Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur ce sujet ?



Image


Merci par avance :-)
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 120
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: Entretien disjoncteur masterpact/NS

Message par vincebzh56 »

Bonjour

perso, je contacterais directement le fabricant pour avoir la réponse adéquate...
Dans ton cas Chorus expert (Schneider electric)
Cordialement
Avatar du membre
e-sli
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : jeu. 18 avr. 2013 21:16
Contact :

Re: Entretien disjoncteur masterpact/NS

Message par e-sli »

Bonjour,

Je reviens sur le sujet, j'ai trouvé un guide de maintenance des "Masterpact NT et NW" qui répond à mes questions.

Info sur le lien suivant pour les intéressés : https://www.se.com/us/en/faqs/FA232736/

A bientôt