Page 1 sur 1

Passer en spot 220V

Posté : sam. 11 févr. 2023 18:04
par Engima78
Bonjour du 54
Et merci d'avance pour votre aide. Voilà je suis bon bricoleur mais les normes me dépassent ...

Je passe mes spots 12V en 220V mon instal a 12 ans .

Je souhaiterai savoir si pour la connexion des spots je peux utiliser de l'icta prefilé qui me reste en 2.5 même si l'arrivée est en 1.5 ou est-ce interdit .

Avant les 12 V étaient en 1.5 siliconé rigide est-obligatoire d'être en siliconé...

Merci

Re: Passer en spot 220V

Posté : sam. 11 févr. 2023 18:09
par RFco
Bonjour

Il faut que la section soit au moins en 1,5

Aucune obligation pour siliconé

Il faut la terre partout

@+

Re: Passer en spot 220V

Posté : lun. 27 mars 2023 05:11
par konab
Engima78 a écrit : ↑sam. 11 févr. 2023 18:04 Bonjour du 54
Et merci d'avance pour votre aide. Voilà je suis bon bricoleur mais les normes me dépassent ...

Je passe mes spots 12V en 220V mon instal a 12 ans .

Je souhaiterai savoir si pour la connexion des spots je peux utiliser de l'icta prefilé qui me reste en 2.5 même si l'arrivée est en 1.5 ou est-ce interdit .

Avant les 12 V étaient en 1.5 siliconé rigide est-obligatoire d'être en siliconé...

Merci
Pour passer en 220V je pense qu'il faut une ligne plus solide. Accès rapide en cuphead

Re: Passer en spot 220V

Posté : mar. 11 avr. 2023 19:05
par Tutolec
Bonjour,

Pour les éclairages la section de fils, pour respecter la norme, doit être 1.5mm². Vous pouvez utiliser une gaine préfilée ou directement un câble 3g1.5 si celui-ci est accessible.
Êtes vous sure de pouvoir passer ces spots en 220, bien faire attention si ils sont dans une salle de bain.

Bonne continuation.