Bonjour à tous et toutes,

Je viens d'acquérir un groupe électrogène Honda EX5500 insonorisé, je voudrais le mettre en mode secours sur la maison. Pour ce faire, je vais rajouter un inverseur de source manuel SDMO 63A.
Le groupe électrogène, puissance Sortie maximale 5500W (22.9A) Sortie nominale 240V 5000W (20.8A)

Je pense rajouter un disjoncteur différentiel juste à côté des prises de courant sur le groupe électrogène.
Questions :
1) Disjoncteur différentiel, quelle courbe, quelle intensité et quel type A ou AC pour un groupe de 5500w maximal et 5000w nominal ?

2) Au vue du schéma électrique du groupe ci-joint, Faut-il mettre en tête du disjoncteur le neutre à la terre ?

Sur le bas du groupe une borne de mise à la terre est prévu,
3) Faut-il raccorder le fil de terre que je vais mettre sur le neutre en amont du disjoncteur (si besoin) relié à la borne de masse présente sur le bas du groupe et le tout relié à la barrette de terre de la maison ?

4) Au final quel sera le régime de neutre ?

Je n'arrive pas à joindre le schéma, si quelqu’un peut m'expliquer !

Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Cordialement
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: Raccordement groupe électrogène sur la maison

Message par poiluu »

Bonsoir
Ben... je croyais avoir répondu à vos questions sur un autre site
J''en conclue donc que je n'ai pas du être clair
Avatar du membre
jordan31
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 10 oct. 2022 09:17
Contact :

Re: Raccordement groupe électrogène sur la maison

Message par jordan31 »

Bonjour à tous et toute,

Bonjour poiluu,
Si, votre réponse était très claire et je vous en remercie.
Sur l'autre site j'ai joins un schéma et personne n'y a prété attention. Je ne voudrais pas que le neutre à la terre ne soit plus en accord avec le schéma. Le rste je l'ai bien comprit.
Sur ce site je ne sais pas comment joindre une image.
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: Raccordement groupe électrogène sur la maison

Message par poiluu »

Bonjour
Aucun des deux fils actifs de votre groupe ne semble relié au fi de terre. C'est quand même à vérifier à l'ohmmètre ,groupe à l'arrêt bien sûre.
Si c'est bien le cas , vous reliez arbitrairement un des deux fils actif à la terre existante de votre maison ainsi que la carcasse de votre groupe.
Votre groupe fonctionnera donc en régime TNS , régime qui sera compatible avec les protections de votre maison.
Avatar du membre
jordan31
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 10 oct. 2022 09:17
Contact :

Re: Raccordement groupe électrogène sur la maison

Message par jordan31 »

Un grand merci poiluu .

Je vais faire comme vous dites.

Merci encore
Avatar du membre
linnellaa
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 19 juil. 2023 06:37
Contact :

Re: Raccordement groupe électrogène sur la maison

Message par linnellaa »

Sélectionnez un emplacement approprié pour le groupe électrogène à l'extérieur de la maison, de préférence à une distance de sécurité pour éviter les émissions de gaz d'échappement. Assurez-vous que l'emplacement est bien ventilé.