Bonjour,
comment mesure t on une puissance active sur des départs éclairage public?

merci d'avance

Re: PUISSANCE ACTIVE

Posté : lun. 27 juin 2022 09:15
par DGPT2
Bonjour,

Je pense que tu dois être en monophasé.
Mesurer la tension au niveau du départ de ta boucle de l'éclairage public
Mesurer le courant au niveau des départs lorsque tous les appareils sont en fonctionnement.
Connaître le cos phi de chaque appareil d'éclairage. ( voir doc constructeur )

La puissance active est le résultat du produit de la tension par le courant par le cos phi.

Cordialement

Re: PUISSANCE ACTIVE

Posté : lun. 27 juin 2022 13:35
par benzou
Bonjour. Merci. Les départs sont en tétra.
Je pense que la démarche est la même ???

Re: PUISSANCE ACTIVE

Posté : mer. 21 sept. 2022 11:52
par flaschgordon
Bonjour à tous, dans le cadre professionnel, je pense qu'il est préférable d'utiliser un wattmètre numérique.

Pour un départ tétra:
- soit on mesure la puissance sur chaque phase et on additionne les 3 puissances.
Mesure de tension entre chaque phases et neutre et mesure d'intensité sur chaque phase

Soit on considère que le départ est équilibré, dans ce cas on mesure la tension entre deux phases et l'intensité sur une seule phase

Par calcul ( en l'absence d'harmoniques)
P = U x I x cos phi x 1, 732

Attendre d'autres avis
@+

Re: PUISSANCE ACTIVE

Posté : mar. 8 oct. 2024 10:00
par benzou
Bonjour la pince F 405 de chauvin arnoux mesure les puissances active,
il faut mettre la pince sur le câble à mesurer et prendre la tension en même temps.
elle donne la puissance active