Plaque de cuisson induction 2 phases
Posté : mer. 8 juin 2022 09:29
Bonjour,
J'ai une plaque de cuisson par induction (4 plaques) dont les raccordements possibles se trouvent ici :

On peut la raccorder sur une phase ou deux.
Je suis alimenté en triphasé 230 V (entre phase) mais je n'ai pas de neutre. J'ai donc connecté une phase à la place du neutre.
Pour ma part je ne vois pas le soucis que ca peut créer sauf que ma tension entre L1 et L2 est de 230V au lieu de 400V. Pour ma part j'en ai déduit que ce n'était pas grave, que mes plaques allaient juste chauffer un peut moins que prévu (?). Peut etre il y a quelquechose qui m'echappe.
J'ai cependant eu un amorçage direct entre le PE et la phase utilisée comme neutre au niveau du raccordement du cable à la plaque de cuisson. Mais je n'en connais pas la cause direct.
Enfin le cable fourni par le fabricant est de 2.5². Comme la puissance annoncée est de 6.9 kw j'en ai deduit que le courant d'emploi (maximal) est de 15 ampere (P*racine(3)/(400*2)) sans integrer le cos phi, qui pourrait être important pour ce type d'equipement et que je ne connais pas.
Mais comme j'ai 230 volt entre phase et pas 400, le courant d'emploi pour une meme puissance pourrait être plus grand. Cependant, c'est ma puissance de ma cuisiniere qui selon moi va diminuer et pas le courant d'emploi qui va augmenter si je le connecte comme je l'ai connecté.
Quand pensez vous, est ce que mon petit ecart sur la connection de mes plaques pourrait expliqué l'amorcage entre PE et ma phase connectée au neutre ? et si oui pourquoi ?
Merci de votre aide
J'ai une plaque de cuisson par induction (4 plaques) dont les raccordements possibles se trouvent ici :

On peut la raccorder sur une phase ou deux.
Je suis alimenté en triphasé 230 V (entre phase) mais je n'ai pas de neutre. J'ai donc connecté une phase à la place du neutre.
Pour ma part je ne vois pas le soucis que ca peut créer sauf que ma tension entre L1 et L2 est de 230V au lieu de 400V. Pour ma part j'en ai déduit que ce n'était pas grave, que mes plaques allaient juste chauffer un peut moins que prévu (?). Peut etre il y a quelquechose qui m'echappe.
J'ai cependant eu un amorçage direct entre le PE et la phase utilisée comme neutre au niveau du raccordement du cable à la plaque de cuisson. Mais je n'en connais pas la cause direct.
Enfin le cable fourni par le fabricant est de 2.5². Comme la puissance annoncée est de 6.9 kw j'en ai deduit que le courant d'emploi (maximal) est de 15 ampere (P*racine(3)/(400*2)) sans integrer le cos phi, qui pourrait être important pour ce type d'equipement et que je ne connais pas.
Mais comme j'ai 230 volt entre phase et pas 400, le courant d'emploi pour une meme puissance pourrait être plus grand. Cependant, c'est ma puissance de ma cuisiniere qui selon moi va diminuer et pas le courant d'emploi qui va augmenter si je le connecte comme je l'ai connecté.
Quand pensez vous, est ce que mon petit ecart sur la connection de mes plaques pourrait expliqué l'amorcage entre PE et ma phase connectée au neutre ? et si oui pourquoi ?
Merci de votre aide