Haureur de la barette de terre

Posté : mar. 3 févr. 2009 19:11
par ston
Bonjour,
Ca y est j ai attaque mon chantier,et grace a vous,bien que n etant pas un pro,je ne stresse pas trop
Une petite question concernant la barette de terre:est ce qu il y a une hauteur a respecter dans la goulotte?
La barette doit elle etre dans la partie courant fort ou courant faible
J ai vu sur un plan:la barette dans la partie courant fort et tout le reste du circuit de terre dans la partie courant faible,d ou mon interrogation?
Peut on mettre le disjoncteur principal de branchement a cote de la goulotte?
Je n ai pas trop compris a quoi servaient les deux prises obligatoires sur le tableau sur un circuit specialise 16amp est ce que je peux mettre ces deux prises ,juste a cote du tableau(j ai peur de ne pas avoir les 20 pour cent de place de reserve.Si j ai bien compris,elle sont seules sur ce disjoncteur,a quoi servent t elles?
Merci pour vos reponses
Au plaisir
Ston

Re: Haureur de la barette de terre

Posté : mar. 3 févr. 2009 19:50
par RFco
ston a écrit :Bonjour,
Ca y est j ai attaque mon chantier,et grace a vous,bien que n etant pas un pro,je ne stresse pas trop
Une petite question concernant la barette de terre:est ce qu il y a une hauteur a respecter dans la goulotte?
La barette doit elle etre dans la partie courant fort ou courant faible
J ai vu sur un plan:la barette dans la partie courant fort et tout le reste du circuit de terre dans la partie courant faible,d ou mon interrogation?
Peut on mettre le disjoncteur principal de branchement a cote de la goulotte?
Je n ai pas trop compris a quoi servaient les deux prises obligatoires sur le tableau sur un circuit specialise 16amp est ce que je peux mettre ces deux prises ,juste a cote du tableau(j ai peur de ne pas avoir les 20 pour cent de place de reserve.Si j ai bien compris,elle sont seules sur ce disjoncteur,a quoi servent t elles?
Merci pour vos reponses
Au plaisir
Ston

Bonsoir,


Il n'y a pas d'emplacment défini normativement pour la barrette de mesure de terre, en tout cas dans la partie courants forts.

Les deux prises GTL servent pour les applications de communication, donc pourv un Hub, un ampli, etc... Il suffit qu'elles fassent partie de l'espace GTL (mini 60cm de large, 20cm de profondeur sur la hauteur de la pièce où elle se situe...


@+

Re: Haureur de la barette de terre

Posté : mar. 3 févr. 2009 19:54
par ston
Tout a l heure ,j ai oublie:
La maison est sur 3 niveaux,le tableau est en bas,pour la liaison de la terre equipotentielle est ce que du 2,5mm suffit(2 salles d eau et les rails des plaques de platre sur deux niveaux)
Au plaisir
Ston

Re: Haureur de la barette de terre

Posté : mar. 3 févr. 2009 21:30
par RFco
ston a écrit :Tout a l heure ,j ai oublie:
La maison est sur 3 niveaux,le tableau est en bas,pour la liaison de la terre equipotentielle est ce que du 2,5mm suffit(2 salles d eau et les rails des plaques de platre sur deux niveaux)
Au plaisir
Ston

Si c'est de la L.E.S. dont vous parlez, OUI, un 2,5 mm² relié à toutes les terres de la salle de bains est suffisant...

Pour la LEP, il n'en n'est pas de même


@+