Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
sergent61
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 4 avr. 2022 19:57
Contact :

Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)

Message par sergent61 »

Ok donc je vais repartir de mon différentiel 40A type A (qui protège mon garage).

Avec contacteur jour / nuit 20A + sous compteur + green up.

Cela fera une ligne dédié a la green up et 16A

Je pense que ca doit le faire comme ca.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3406
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)

Message par Carminas »

Bonjour

Pour la qualification nécessaire pour les infrastructures de recharge supérieures à 3,7kW voir ce lien :
https://professionnels.promotelec.com/f ... ntervenir/

Le risque est en cas de sinistre, votre assureur ne vous couvrira pas.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités