Posté : mer. 23 mars 2022 22:35
par aabdo02
Bonjour,

j'ai une petite question relative au calcul des section des cables. comment déterminer la longueur maximale du câbles de puissance BT protégée contre le minimum court-circuit si la source est un groupe électrogène (l'impédance de la source pendant le court-circuit est importante) ou ASI.

Merci d'avance.

Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Posté : jeu. 24 mars 2022 11:14
par Emine
Bonjour

lorsque on parle de la longueur max c'est à dire le régime TN, ci-dessous le lien vers la méthode de calcul

https://fr.electrical-installation.org/ ... 0_la_terre

Cordialement

Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Posté : jeu. 24 mars 2022 13:19
par aabdo02
Bonjour,
Lmax doit être vérifiée pour les régimes de neutre TN et IT et même pour la protection contre les courts-circuits minimum.
STP voir lien ci-dessous :

https://fr.electrical-installation.org/ ... miner_Lmax

Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Posté : jeu. 24 mars 2022 17:31
par DGPT2
Bonjour,

Tu trouveras tes réponses dans le guide UTE 15-401 concernant la mise en œuvre des groupes électrogènes - règles d'installation.

Tu as trois types de groupes électrogènes :

- Groupe portable
- Groupe mobile
- Groupe de remplacement

L'impédance de la source étant plus élevée du fait de la tension court-circuit plus élevée, les règles de protection contre les contacts indirects sont plus contraignantes qu'une installation alimentée par un transformateur.

Cordialement

Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Posté : jeu. 24 mars 2022 17:33
par DGPT2
Re,

Pour les ASI, tu trouveras tes réponses dans le guide UTE 15-402

Cordialement

Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes

Posté : jeu. 24 mars 2022 19:33
par aabdo02
Bonjour,

J'ai une copie de l'UTE 15-401 et je pense que la réponse à ma question s'y trouve comme vous l'avez dit. Malheureusement, je n'ai pas de copie de l'UTE 15-402.

Merci beaucoup.