Bonjour,
j'ai une petite question relative au calcul des section des cables. comment déterminer la longueur maximale du câbles de puissance BT protégée contre le minimum court-circuit si la source est un groupe électrogène (l'impédance de la source pendant le court-circuit est importante) ou ASI.
Merci d'avance.
Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
Bonjour
lorsque on parle de la longueur max c'est à dire le régime TN, ci-dessous le lien vers la méthode de calcul
https://fr.electrical-installation.org/ ... 0_la_terre
Cordialement
lorsque on parle de la longueur max c'est à dire le régime TN, ci-dessous le lien vers la méthode de calcul
https://fr.electrical-installation.org/ ... 0_la_terre
Cordialement
Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
Bonjour,
Lmax doit être vérifiée pour les régimes de neutre TN et IT et même pour la protection contre les courts-circuits minimum.
STP voir lien ci-dessous :
https://fr.electrical-installation.org/ ... miner_Lmax
Lmax doit être vérifiée pour les régimes de neutre TN et IT et même pour la protection contre les courts-circuits minimum.
STP voir lien ci-dessous :
https://fr.electrical-installation.org/ ... miner_Lmax
Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
Bonjour,
Tu trouveras tes réponses dans le guide UTE 15-401 concernant la mise en œuvre des groupes électrogènes - règles d'installation.
Tu as trois types de groupes électrogènes :
- Groupe portable
- Groupe mobile
- Groupe de remplacement
L'impédance de la source étant plus élevée du fait de la tension court-circuit plus élevée, les règles de protection contre les contacts indirects sont plus contraignantes qu'une installation alimentée par un transformateur.
Cordialement
Tu trouveras tes réponses dans le guide UTE 15-401 concernant la mise en œuvre des groupes électrogènes - règles d'installation.
Tu as trois types de groupes électrogènes :
- Groupe portable
- Groupe mobile
- Groupe de remplacement
L'impédance de la source étant plus élevée du fait de la tension court-circuit plus élevée, les règles de protection contre les contacts indirects sont plus contraignantes qu'une installation alimentée par un transformateur.
Cordialement
Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
Re,
Pour les ASI, tu trouveras tes réponses dans le guide UTE 15-402
Cordialement
Pour les ASI, tu trouveras tes réponses dans le guide UTE 15-402
Cordialement
Re: Calcul section des cables pour circuits alimentées par groupes électrogènes
Bonjour,
J'ai une copie de l'UTE 15-401 et je pense que la réponse à ma question s'y trouve comme vous l'avez dit. Malheureusement, je n'ai pas de copie de l'UTE 15-402.
Merci beaucoup.
J'ai une copie de l'UTE 15-401 et je pense que la réponse à ma question s'y trouve comme vous l'avez dit. Malheureusement, je n'ai pas de copie de l'UTE 15-402.
Merci beaucoup.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités