Page 1 sur 2
Minuterie portail et interrupteur en parallèle
Posté : sam. 12 mars 2022 17:08
par ratibus
Bonjour.
J'ai un portail équipé d'une motorisation à bras Somfy.
A chaque manœuvre, l'éclairage de l'allée connecté au moteur se déclenche puis s'éteint automatiquement après quelques minutes.
J'aimerais ajouter un interrupteur sur ce circuit pour pouvoir aussi allumer/éteindre cet éclairage manuellement.
Quelle serait la solution la plus simple ?
Merci.
R.
Re: Minuterie portail et interrupteur en parallèle
Posté : sam. 12 mars 2022 17:21
par RFco
hello,
Et c'est fait comment?
Impossible de répondre sans ça
@+
Re: Minuterie portail et interrupteur en parallèle
Posté : sam. 12 mars 2022 17:42
par ratibus
Le moteur est alimenté en 220v et il dispose d'une borne de sortie en 220v 500w maxi pour l'éclaire de zone. C'est sur cette borne que j'ai branché l'éclairage de l'allée. Quand on télécommande l'ouverture / fermeture du portail, l'éclairage s'allume pendant 3 minutes. J'aimerais pouvoir allumer et éteindre l'allée par un interrupteur sans perturber le fonctionnement du portail.
Je pensais à un circuit combinant bouton poussoir et télérupteur mais je ne sais pas trop car le bouton poussoir fonctionne par impulsion et le portail par temporisation. Peut-être avec un relais ?
Re: Minuterie portail et interrupteur en parallèle
Posté : sam. 12 mars 2022 17:49
par RFco
tu mets quelquechose en parallèle, un simple inter conviendra, phase reprise sur celle de la motorisation (puisque le neutre l'est aussi)
@+
Re: Minuterie portail et interrupteur en parallèle
Posté : sam. 12 mars 2022 18:05
par ratibus
Si je peux me permettre, ça ne me semble pas si simple.
Si l'éclairage est allumé par l'interrupteur, il ne faut pas que l'ouverture du portail envoie une deuxième phase sur le circuit.
Re: Minuterie portail et interrupteur en parallèle
Posté : sam. 12 mars 2022 18:07
par RFco
ce sera la même phase, donc aucun soucis
Re: Minuterie portail et interrupteur en parallèle
Posté : sam. 12 mars 2022 18:24
par ratibus
Il y a une alim permanente sur la borne d'entrée du moteur et une tension temporaire sur la borne de sortie lors des manœuvres du portail.
Je ne vois pas comment je peux m'en sortir avec un simple interrupteur.
Pourrais-tu me faire un petit schéma ?
Re: Minuterie portail et interrupteur en parallèle
Posté : sam. 12 mars 2022 18:30
par RFco
pourquoi un schéma?
alim de l'inter sur l'arrivée de la motorisation, retour inter sur la sortie de la carte vers les luminaires.
C'est aussi simple que ça.
Si tu a des doutes fais un schéma de ce que tu a compris (au cas où avec le schéma de la carte de la motorisation)
@+
Re: Minuterie portail et interrupteur en parallèle
Posté : sam. 12 mars 2022 19:21
par ratibus
Voici le schéma du bornier:
Si l'image n'est pas visible, c'est la page 10 de la notice:
https://service.somfy.com/downloads/fr_ ... 400-fr.pdf
Si je suis ta proposition, la phase alimente en parallèle la borne 16 et l'inter. La sortie de l'inter et la borne 14 en parallèle sur le circuit d'éclairage.
Si l'inter est OFF et que le portail s'ouvre, la borne 14 est sous tension (temporisée).
Si l'inter est ON et que le portail s'ouvre, la sortie de l'inter et la borne 14 sont toutes deux sous tension. C'est ça qui m'inquiète... aucun risque de court-circuit ?
Merci.
Re: Minuterie portail et interrupteur en parallèle
Posté : sam. 12 mars 2022 19:27
par RFco
faut savoir si 14 et 15 sont constamment "sous tension" ou seulement lors de l'ouverture/fermeture (en fait, si le neutre, est constamment alimenté à cet endroit