cable C2 lesquels est ce?
Posté : dim. 20 févr. 2022 20:42
par palou43
bonjour as tous le secteur tertiaire imposant des cables de sécurité c2 je fouille un peu et cette classe n'est pas forcement gravé sur les câbles alors j'ai besoin de savoir si les cables HO7V-U et ro2v possèdent cette classe C2?
Merci
Re: cable C2 lesquels est ce?
Posté : dim. 20 févr. 2022 23:58
par pericles
bonsoir,
voir colonne H4 du tableau 52A avec les commentaires de chaque colonne
https://www.cjoint.com/c/KDnq6QZUL4B
cordialement
pericles
Re: cable C2 lesquels est ce?
Posté : lun. 21 févr. 2022 09:00
par palou43
super un grand merci
Re: cable C2 lesquels est ce?
Posté : mer. 23 févr. 2022 19:47
par pericles
bonjour,
pour information :
Avec le RPC, l’ancien classement C2 de la norme NF C 32-070 est remplacé par le classement
Eca, lequel répond aux normes NF EN 60332-1-1 et NF EN 60332-1-2
Les performances du classement
Eca des câbles sont a minima équivalentes au C2
RPC = Règlement Européen Produits de Construction
source :
https://www.sycabel.com/jcms/prd_585892 ... nstruction
cordialement
pericles
Re: cable C2 lesquels est ce?
Posté : mer. 28 déc. 2022 17:58
par palou43
bonjour a tous je reviens vers vous pour savoir quel cable ethernet est classé c2 car sur le tableau precedent nous avons que les courants fort.
Re: cable C2 lesquels est ce?
Posté : mer. 28 déc. 2022 19:27
par pericles